现做一13层的框剪结构,经计算后,除了底层的电梯井出一个墙肢未满足要求,其余各项指标都正常,这段墙肢的不满足是否是因为其过多的承受了水平荷载引起的?在不改变其截面的情况下,是否只有另外再加一道和其方向一样的JLQ来分担其所受的力来解决其不满足的问题?是否还有其他办法没?

现做一13层的框剪结构,经计算后,除了底层的电梯井出一个墙肢未满足要求,其余各项指标都正常,这段墙肢的不满足是否是因为其过多的承受了水平荷载引起的?在不改变其截面的情况下,是否只有另外再加一道和其方向一样的JLQ来分担其所受的力来解决其不满足的问题?是否还有其他办法没?
免费打赏
iwanteatfly
2007年05月28日 20:07:55
2楼
4 单片剪力墙底部承担的水平剪力不宜超过结构底部总水平剪力的40 %;
不会使这个原因吧
回复
chxuwen230
2007年05月31日 17:28:45
3楼
把这墙肢中间开个洞,减少它的刚度,也就相应减少了承受了水平力作用 呵呵  大家觉得呢?
回复
smwood0
2007年06月01日 14:20:10
4楼
剪力墙少的情况是不大好调,如果刚度不是太大的话,另外能加就加吧。本来就刚的,不开洞就减薄吧。