*****变频器 问题****
yx514_0
yx514_0 Lv.2
2007年05月25日 12:48:36
来自于中央空调
只看楼主

要给额定功率为45KW的冷冻水泵配一台什么型号的变频器啊?,还有变频器本身的耗能要怎么算呢? 还请高手指点 谢谢

要给额定功率为45KW的冷冻水泵配一台什么型号的变频器啊?,还有变频器本身的耗能要怎么算呢? 还请高手指点 谢谢
免费打赏
a13152600172
2007年05月29日 13:27:19
2楼
联系我。QQ344655225
回复
pu158.com
2007年06月04日 00:51:49
3楼
那要看多大功率的水泵了,如果小于30KW,我认为没有必要配变频器,有得不偿失的感觉。配变频器的目的是节能,这就要考虑节省下的电费,要多少年能够收回变频器的投资,还要考虑变频器的寿命,这些因素考虑好了,在决定配变频器的问题。
回复
张三
2007年06月04日 15:19:58
4楼

基本原则是按水泵的实际运行电流配变频器!
回复
coolheating
2007年06月04日 15:29:54
5楼

不是按功率来配吗,我一般都是多少千瓦的功率配多少千瓦的变频器,有什么不对的地方吗?
回复
jetmee
2007年06月05日 08:58:40
6楼

功率和电流都差不多啊
但是一般是按电流选的
回复
emmas
2007年06月05日 11:08:06
7楼
先给你一个实际例子:一台KTB水泵,8小时开机,额定电压380V,额定功率30KW,额定扬程32m,额定流量200m3/h,阀门开度100%,实际扬程25米(压力表),运行电流42A(钳表)
如果用变频,选择时变频器的最大连续输出电流高于42A即可,当然,建议你适当选大一点.
回复
coolheating
2007年06月05日 11:36:03
8楼

那此时的变频器功率大概是多大啊?
回复
gele512
2008年02月28日 14:35:51
9楼
我们一般按功率来选陪的,按1:1来选的
回复

相关推荐