控制电缆屏蔽层的接线方法
xjh.3
xjh.3 Lv.2
2007年05月25日 11:50:42
只看楼主

请教控制电缆屏蔽层的接线方法. 屏蔽层是否要接地? 是一边接地还是两边都要接地? 如果是一边接地是现场边还是电箱边接地? 有何不同? 有没有规范? 请指教.

请教控制电缆屏蔽层的接线方法. 屏蔽层是否要接地? 是一边接地还是两边都要接地? 如果是一边接地是现场边还是电箱边接地? 有何不同? 有没有规范? 请指教.
免费打赏
xiaoshizier
2007年08月23日 20:25:25
2楼
屏蔽层接地,一端接地,控制柜侧接地,看看这个规范:HGT 20513-2000; 仪表系统接地设计规定
回复
xjh.3
2007年09月02日 20:21:34
3楼
谢了.附件打不开.
回复
lingxuct
2007年09月02日 21:13:19
4楼
单端接地,接在电源侧。
回复
zm2758
2007年09月24日 23:41:13
5楼
很有用的,我下了,不错
回复
东海大龙王
2007年09月25日 06:21:49
6楼
建议按照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343—2004(自2004年6月1日起实施)。见转载的附件。

5.3.1 电子信息系统设备机房的屏蔽应符合下列规定:

1 电子信息系统设备主机房宜选择在建筑物低层中心部位,其设备应远离外墙结构柱,设置在雷电防护区的高级别区域内。
2 金属导体,电缆屏蔽层及金属线槽(架)等进入机房时,应做等电位连接。
3 当电子信息系统设备为非金属外壳,且机房屏蔽未达到设备电磁环境要求时,应设金属屏蔽网或金属屏蔽室。金属屏蔽网、金属屏蔽室应与等电位接地端子板连接。

5.3.2 线缆屏蔽应符合下列规定:

1 需要保护的信号线缆,宜采用屏蔽电缆,应在屏蔽层两端及雷电防护区交界处做等电位连接并接地。
......
回复
hdsr178
2008年02月19日 21:24:11
7楼
《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》3.6.8 控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:
  (1)计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。
  (2)除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜
  采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。
  双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。
  (3)两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。
参见:http://bbs.gongkong.com/detail_old.asp?id=248837
回复
flying3000flying
2008年11月08日 22:09:43
8楼
学习了!!!!!!!!!
回复
jiangzebin
2008年11月09日 14:06:40
9楼
各个细分行业的要求都有些区别,上DCS,PLC 的控制电缆一般一点接地,在DCS,PLC 侧接地,到就地控制柜的大多选择两端接地
回复
iamcmh
2008年11月10日 11:30:17
10楼
一点接地还是两点接地不同的规范有不同的要求。
我通常按《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343—2004做两点或多点接地,因为担心真的被雷破坏设备的话,不用两点接地说不清。
回复

相关推荐

APP内打开