10kV接地变请教
hqt____
hqt____ Lv.3
2007年05月25日 10:21:46
只看楼主

最近有个10kV中置柜项目有2台接地变(一段母线一个),采用的是出线方案;在此请教接地变在系统中的应用,有无其他方案?

最近有个10kV中置柜项目有2台接地变(一段母线一个),采用的是出线方案;在此请教接地变在系统中的应用,有无其他方案?
免费打赏
cctv--12
2007年05月25日 10:54:51
2楼
由于10KV系统采用中性点不接地运行,主变的10KV侧采用三角形接线,接地变是一种接在变电所母线上的特殊变压器,用它来人为的引出中性点,以便与消弧线圈配合用来抵制10KV配网中发生单相失地时的接地电流,防止因单相接地引起的弧光过电压。
回复
hqt____
2007年05月25日 14:56:37
3楼
谢谢!那接地变出线处应该是一个电感元件(如二次侧接地的变压器),以抵消线路传输送带来的电容电流吗?
我做的方案是断路器+互感器+接地开关方案,节省点是不是可以用负荷开关+接地开关方案或其他方案代替呢?
回复
lyq13703983100
2007年05月25日 18:01:07
4楼


抵制---》限制!
回复
lyq13703983100
2007年05月25日 18:03:45
5楼


负荷开关+接地开关方案或其他方案

只要分断能力和可靠性允许,就没有什么不可以!
回复
jhl_586
2007年05月26日 21:38:27
6楼
10KV变压器的中性点是一个单独的接地.现行的国家标准有.
回复

相关推荐