三层体积不超过1万立方的办公楼设置室内消防栓?
yaviscz
yaviscz Lv.6
2007年05月25日 10:02:30
只看楼主

你们做三层体积不超过1万立方的办公楼是否有设置室内消防栓? 如果设置,按用水量如何定?

你们做三层体积不超过1万立方的办公楼是否有设置室内消防栓?

如果设置,按用水量如何定?
sundayday
2007年05月25日 11:06:59
2楼
建规8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓:

4 超过5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
回复
风水大师
2007年05月25日 14:28:51
3楼
我觉得可以不设
回复
mimi_120
2007年05月25日 16:08:39
4楼
建规8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓:
三层体积不超过1万立方的办公楼不符合第8.3.4条,是否该设消火栓呢
回复
firepipi
2007年05月25日 20:47:33
5楼
想都不要想,要设
回复
yaviscz
2007年05月28日 12:55:48
6楼
一般来说办公楼肯定都不符合第8.3.4条的.肯定有生活用水管,而且室外消火栓用水也不是取自储水池.

我看主要是看当地消防部门的了.做的时候按5L/S在楼梯处设置一根消防立管就是了.

回复
youwei_hi
2007年05月28日 15:07:21
7楼
可以不设.
回复
eteliu
2007年05月28日 16:17:06
8楼
如果是纯办公楼 可以不设
不过规范上也鼓励有条件的建筑设置消防给水设施呵呵
规范规定的是下限
回复
zzx1354
2007年06月05日 21:37:38
9楼


就凭这条,就可以不设置室内消火栓
回复

相关推荐

APP内打开