只看楼主

在6kV的开关柜发生的事故,请大家分析一下:6kV开关柜正常送电,在手车到工作位置,合上控制电源,将转换开关转至远控位置时,出现了自合闸事故,经查DCS系统,并没有合闸指令发出,那问题是否在综保呢?事故恢复后,重新多次试验均一切工作正常,不再出现类似情况。这样的情况在同批次开关柜也曾发生一次。大家知道其中的原因么?

在6kV的开关柜发生的事故,请大家分析一下:6kV开关柜正常送电,在手车到工作位置,合上控制电源,将转换开关转至远控位置时,出现了自合闸事故,经查DCS系统,并没有合闸指令发出,那问题是否在综保呢?事故恢复后,重新多次试验均一切工作正常,不再出现类似情况。这样的情况在同批次开关柜也曾发生一次。
大家知道其中的原因么?
免费打赏
llln007
2008年03月02日 09:49:15
2楼
不知道对不起不好说
回复
lingxuct
2008年03月02日 11:34:27
3楼
如果一楼表述是真实的,建议检查“转换开关转至远控位置”的线路。
回复
电气老唐
2008年03月06日 17:06:58
4楼
转换开关是在柜上加的吧?
如果综保电源本来就上了,那一般不是综保的问题(以前听说过不成熟保护电源拉下后跳闸)
很可能是转换开关转换过程中引起的,见过综保上的转换开关坏了导致一打到远方就跳开关,但是这种偶尔发生的还是很难判断。
回复
nmdhlqw
2008年03月11日 15:42:30
5楼
我们以前用的综保装置没有发生过类似的现象.不敢瞎说.只是想问有没有软压板与硬压板并联的现象?
回复
tiaoshi2002
2008年03月13日 19:57:09
6楼
还真不好说,有些事故查不出具体的原因。
回复
chengfuchun70
2008年06月28日 15:14:14
7楼
应该检查是否有寄生电路,