求教wind123_2000有关阀门井的施工
jlhnjl
jlhnjl Lv.3
2007年05月24日 21:54:22
只看楼主

wind大哥,你以前也是干过管道安装的,我们这最近在施工DN900的阀门井,井深4m多,井下打设预制桩,阀门井土方开挖后发现打设的预制桩出现不同程度的偏移(打桩单位为伊麦克斯基础公司),最大达1m多,并且伴有桩体倾斜的现象,以前打桩时绝对是按图纸坐标打的,也没有打成斜桩;阀门井土方开挖时未采取任何围护措施,施工现场在镇海炼化乙烯西区,场地是围海造田出来的,土质非常之差,是否有可能是因开挖占位不当以及未采取任何围护措施造成的土方滑移,将桩位挤偏,请指教。另外如何处理也请告知。

wind大哥,你以前也是干过管道安装的,我们这最近在施工DN900的阀门井,井深4m多,井下打设预制桩,阀门井土方开挖后发现打设的预制桩出现不同程度的偏移(打桩单位为伊麦克斯基础公司),最大达1m多,并且伴有桩体倾斜的现象,以前打桩时绝对是按图纸坐标打的,也没有打成斜桩;阀门井土方开挖时未采取任何围护措施,施工现场在镇海炼化乙烯西区,场地是围海造田出来的,土质非常之差,是否有可能是因开挖占位不当以及未采取任何围护措施造成的土方滑移,将桩位挤偏,请指教。另外如何处理也请告知。
免费打赏
空01
2007年05月25日 14:26:12
2楼
我不是在留言中回复你了吗,估计是打桩施工方问题。记得到时你把事情的分析结果传上啊,让大家都学习一下啊!
回复
jlhnjl
2007年05月26日 21:53:02
3楼
如下原因分析:
打设的是预制方桩,桩长15m,桩顶标高为地面下4.1m,据了解,可能是开挖距桩位5m多远的大型阀门井所引起的,(桩位放样绝对无误,已经经过监理确认和送桩前的中间验收),阀门井较深,比桩顶标高要深1.2m左右,经仔细检查,所有桩顶明显向阀门井和管沟开挖的一侧倾斜,远离阀门井的桩位偏差和倾斜现象越小.以上.
回复
jlhnjl
2007年05月26日 22:01:13
4楼
处理如上图,加大承台,把桩包住,实际上是违轨的.
土质差到何种程度,开挖4根DN1800的管线,管中心距2600,实际连放坡加塌方造成的管沟宽度56m。
另附几张阀门安装美图,以表对wind前辈的敬意
回复
jlhnjl
2007年05月26日 22:05:16
5楼
阀门美图
回复