20楼
通信综合布线系统设计原则
安耀辉陕西铁通时代电信有限公司

摘要:本文阐述了建筑物接入公用通信网时其自身的综合布线系统设计必须考虑的几个因素,从结构、功能、投资等方面进行了分析,并且以实例做了重点剖析。

  关键词:综合布线系统设计功能

引言

  随着通信事业的发展,用户不仅仅需要使用电话同外界进行交流,而且需要通过互联网络获取语音、数据、视频等大量的、动态的多媒体网络信息。通信功能的智能化已成为人们日常生活和工作不可缺少的一部分。

  根据建设部规定,建筑智能化系统是指包括通信网络、办公自动化、建筑设备自动化等功能的集成化管理系统。其通信综合布线作为通信网络的基础,为办公自动化、建筑设备自动化提供控制、管理信息的传输通道。通信综合布线系统,主要是大楼内部户线的布放和端接。从至少一对双绞线的户内布放发展到五类、超五类对绞电缆甚至更高类别对绞电缆或光纤的布放。

  随着众多新建的大楼通信公用网接入工程的竣工并投入使用,它们所能完成的智能化通信功能作为建设开发商的重要卖点被加以宣传。而衡量它们的投入产出比,已成为各电信运营商对其接入与否进行市场竞争时的重要指标。本文从综合布线系统的结构、功能、投资等方面阐述设计综合布线系统时必须考虑的几个方面。

1 综合布线系统的网络结构

  根据建筑物的不同用途,基本可分为普通商住办公楼和高档智能办公楼两大类。普通商住楼的用户对电话、互联网络的带宽暂时需求不大,适用铜芯对绞电缆组网的C级/D级基本配置综合布线系统;而高档智能大楼多为政府机关、金融机构、电信企业之类的用户,对电话和网络带宽需求较高,适用光缆、铜芯对绞电缆混合组网的D级/光缆级综合配置系统或全部采用光纤到桌面的布线系统。

1.1系统结构应采用三级开放式星型拓扑结构

  星型结构是集中管理的需要,而分级结构便于同级间的交接和互连。一个开放式的系统可与其它系统资源共享,有利于平滑升级与扩容。所以一般优先采用。

1.2 设计必须遵循相应的国际国内标准

  ISO/IEC11801国际标准和GB/T50311国家标准是设计的重要依据。综合布线系统应按建筑群子系统、干线子系统、配线子系统、设备间、管理和工作区六部分进行设计。

(1)通信公用网的接入和引出

  必须有从主设备间通到室外公用网的无障碍的专用电信通道,其容量应满足未来接入及引出(作为电信汇接点)的应用需要,它是建筑主体的一部分。

(2)干线子系统中,语音和数据应区别对待

  对于电话应用,可采用3类对绞电缆;而数据应用则采用超5类对绞电缆,长度不应超过90米;若超长时,宜采用光缆。干线系统的路由,应符合安全、合理的原则。

(3)配线子系统

  根据工程提出的近期和远期的终端设备要求及每层需要安装的信息插座的数量设计配线子系统。水平布线的信道长度,必须小于等于100米。用对绞电缆布线的链路长度宜小于等于90米。才能确保链路性能。若使用水平光缆,布线链路长度可适当加长。

(4)设备间

  主要安装建筑物配线设备(BD),电话、计算机等主机设备及引入设备可合装在一体。其大小及位置应根据设备的数量、规模、最佳网络中心等因素,综合考虑确定。

(5)系统管理

  简单的综合布线系统宜按图纸资料进行管理。较大规模的综合布线系统宜采用计算机进行管理。并应做到记录准确,系统改造后资料及时更新,系统中每个个体有唯一标识,便于维护和管理。

(6)工作区

  服务面积可按5~30平方米设计。区中连接插座应与连接电缆匹配,否则应加装适配器。这些,在勘察设计时必须充分考虑到。

2 综合布线系统的投资控制

  以前常规的户线工程均由建设方投资,而随着电信运营市场的竞争,目前户线部分的投资实际上由电信运营商承担,这样符合投资、产权、收益的市场运作规律。同时,设计方案也必须体现科学、经济、合理的原则。

2.1 管线设计的路由选择原则

  管线投资约占综合布线系统总投资额的三分之一强。每层入户的管线通常在土建时埋设,其路由应符合整个建筑的管线设计要求。对新增入户管线,一般采用吊顶内敷设的方法。

  高层建筑必须设计弱电竖井。根据具体建筑结构兼顾占用建筑面积成本,可几个楼门共用一个竖井,也可一个楼门设一个竖井。多层建筑不需专门设计弱电竖井。竖井及楼层吊顶内的桥架或线槽的型号、尺寸,宜根据实际布线的容积需求及冗余量进行设计。其所占空间位置不应与其它系统使用、维护及安全发生冲突。并应遵循距离短、安全、经济。

2.2 合理设置设备间及交接间

  设备间和交接间的配置应因地制宜。语音、数据主配线间有条件可分开设置,如规模不大也可合并设置。宽带主配线