[咨询]升压站是铺卵石还是绿化
iwillfly
iwillfly Lv.2
2007年05月24日 21:30:49
来自于电站工程
只看楼主

看了一个帖子里面的照片,有一点疑问,升压站构架间是铺卵石还是做绿化,有没有相关的标准和规定?如果是卵石是什么大小的,绿化又是有什么规定,需要注意哪些方面?谢谢啦~!

看了一个帖子里面的照片,有一点疑问,升压站构架间是铺卵石还是做绿化,有没有相关的标准和规定?
如果是卵石是什么大小的,绿化又是有什么规定,需要注意哪些方面?

谢谢啦~!
免费打赏
xuan2281
2007年05月29日 01:27:12
12楼
因为构架是有接地线引下的,因此从安全角度讲构架周围必须采取绝缘措施铺卵石,在要求高的地方会要求加多层沥青,并采用绝缘材料敷设绝缘走道,至于离构架远的地方,一般采取绿化措施,不过根据最新的“安健环”要求则是铺设方孔砖,××劳民伤财呀
回复
ruianchenweifeng
2007年05月29日 09:28:50
13楼
卵石!没有悬念,我还第一次听说是绿化!原因楼上几位已经回答了.
回复
ljz5729
2007年05月29日 11:05:20
14楼
最好是黄土
回复
scpcdlyh
2007年05月29日 12:07:27
15楼
绿化的好
回复
djf546432
2007年05月29日 14:42:18
16楼
室外变压器挡油池铺卵石是正确的,看变电所设计规范,直径多少都有规定.室内有用钢栅格的
回复
henananzhuang
2007年05月30日 07:04:26
17楼
还是铺鹅卵石的好,因为就我施工的地方用的都是鹅卵石。这样安全
回复
taohuaduo.duo
2007年05月30日 15:08:04
18楼


铺卵石好
回复
myloveyunyan
2007年05月30日 18:10:47
19楼
绿化的维护成本高.我觉得铺卵石与绿化只是为了,不聚水而以.
回复
amosliuzhao
2007年05月31日 17:20:29
20楼
完全没有必要,如果单位很有钱的话可以做一些,装饰一下就行了,主要是掩饰设备或箱体裸露在外影响美观而已。
回复
wenhui519
2007年05月31日 22:06:38
21楼
升压站应当铺卵石,而不应绿化,因为植物的枝叶和茎蔓有可能使电气设备发生接地和短路等事故,在冬天植物的干枯枝叶还可能引发火灾,对电气设备极其不利,而卵石不但使环境变得整齐而且在电气设备发生泄油等事件时还能起到防火的作用.
回复

相关推荐

APP内打开