[咨询]升压站是铺卵石还是绿化
iwillfly
iwillfly Lv.2
2007年05月24日 21:30:49
来自于电站工程
只看楼主

看了一个帖子里面的照片,有一点疑问,升压站构架间是铺卵石还是做绿化,有没有相关的标准和规定?如果是卵石是什么大小的,绿化又是有什么规定,需要注意哪些方面?谢谢啦~!

看了一个帖子里面的照片,有一点疑问,升压站构架间是铺卵石还是做绿化,有没有相关的标准和规定?
如果是卵石是什么大小的,绿化又是有什么规定,需要注意哪些方面?

谢谢啦~!
waiwan
2007年05月26日 22:48:24
2楼
我觉的升压站里面不应该绿化,因为人站在地面上操作时感觉不安全
回复
bdzgwx
2007年05月26日 23:39:47
3楼
应该敷设卵石,原因:一是工业化大趋势,二是地网跨步电压要求
回复
sfmyxcpy
2007年05月27日 10:17:28
4楼
我所见到的是:大部分资金雄厚的单位是绿化,没钱的单位是铺卵石(卵石是什么大小,本论坛好象讨论过,去搜一搜)。学前苏联老大哥的是铺卵石,学习欧美的是绿化。当然不是绝对的。
回复
雨霖铃
2007年05月27日 16:50:40
5楼


我觉得没有必要绿化
回复
daesales@co163
2007年05月28日 13:42:15
6楼
不能绿化吧,要能绿化咋干脆养鱼不更好,还能创收!!开玩笑……别见怪!
回复
hjp19800606
2007年05月28日 14:12:18
7楼
升压站是多大容量的落??大型升压站基本上都是油浸式的。
如果是油式升压变,肯定要铺鹅卵石啦,要不达不到防火的目的和防火等级要求!!
回复
hn4s1812
2007年05月28日 14:14:51
8楼
铺卵石好,绿化问题有三:第一容易有老鼠;第二需要浇水(布水管道);第三个别草长的高,可能危及设备绝缘(有个单位职工清理升压站杂草,触电身亡)
回复
dennonggai
2007年05月28日 20:10:45
9楼
设备就近铺设卵石、水泥道;稍远之空地绿化;可草平相间;再远植树(芒果树、荔枝、龙眼什么的)丰收季节还有得尝尝。不过防蛇虫鼠害措施要做足做全。偶隔壁的22KV升压站就是绿化相间的。
回复
lingxuct
2007年05月28日 21:07:11
10楼
绿化?不会种树吧?!
回复
lytx_616
2007年05月28日 23:07:59
11楼
我认为草坪绿化好,一是美化环境,二是增加土壤湿度,减少接地体接地电阻,保障电力设备运行安全。
回复

相关推荐

APP内打开