如图,5*25mm熔断器,负载短路的时候,熔断器就炸了,熔断器底座也炸开了,请教高手是什么原因?(用在690V电压测量回路,负载就是一只电压表)
如图,5*25mm熔断器,负载短路的时候,熔断器就炸了,熔断器底座也炸开了,请教高手是什么原因?(用在690V电压测量回路,负载就是一只电压表)
12楼
你用250V的熔断器接到660V上面不爆才怪 二次测量控制回路你应该用一只控制变压器把660V变为220V来作为测量或控制电源。
回复
13楼
你数显电压表额定电压多少的?好像很少有超过500V的吧,超过了要加电压互感器的。
回复
14楼
这个是用本来就不合乎规定吧,而且为什么要把二次侧短路呢。。
回复
15楼
很不理解,同志们为什么非得把我的690V电压,说成是660V电压呢,
电压等级是690V,额定电压。
回复
16楼
有690V电压等级的电压表,满量程是750V,不经互感器,直接连接母线。
回复
17楼
我很无语了,是电压表本身有故障了,才造成短路的。没有谁吃饱撑的了把电压回路短起来……
回复
18楼
学习 学习 在学习看看
回复
19楼
学习了,这种情况还没遇到过···
回复
20楼
400V大家也一般称为380V一个道理
回复
21楼
个人认为跟负载没关系 可以把电流规格选大点
回复