如图,5*25mm熔断器,负载短路的时候,熔断器就炸了,熔断器底座也炸开了,请教高手是什么原因?(用在690V电压测量回路,负载就是一只电压表)

如图,5*25mm熔断器,负载短路的时候,熔断器就炸了,熔断器底座也炸开了,请教高手是什么原因?(用在690V电压测量回路,负载就是一只电压表)

1.JPG


保险座.JPG

免费打赏
3288124
2012年10月10日 12:07:16
2楼
这还是比较好的,以前用的是8A的熔断器,直接就把熔芯和底座炸的尸骨无存
回复
anhuidiangong
2012年10月10日 13:59:18
3楼
哪里来的这么大的电流,我只想说肯定不是负载引起的。
首先,你这是660V系统的,正常运行时是没有问题的,也就是你各个安全间距是足够的。当你系统发生故障时,是否有种可能会造成瞬间电压升高。假如这个可能性是存在的,那么,你这块的故障是因为对地距离不够而产生对地短路。请楼主查一下是不是保险的电源侧烧的更严重些呢。我个人认为,660V系统的熔断器还是用RT18的好一些,我觉得大一点更安全些。
回复
3288124
2012年10月10日 14:15:47
4楼
谢谢楼上的分析,的确是保险的电源侧烧的更严重,图中可以看出:电源侧的三根线已经烧断弹开了。但我们分析认为,是熔断器炸裂的瞬间,弧光导致保险相间弧光短路,才使电源侧烧的更严重。
回复
3288124
2012年10月10日 14:17:39
5楼
还需要请教,690V系统中,用250V,2A的保险丝,是否合格?图中保险的分段能力是多少?
回复
3288124
2012年10月10日 14:19:19
6楼
是否有1000V电压等级,2A,高分断的熔断器,或者是微断也行,求推荐。QQ,37753516
回复
lingxuct
2012年10月10日 18:26:09
7楼
支持地下室,250V电压等级,不宜用在690V(对地400V)的系统上。(分断电压超太多,灭弧性能不够,所以“连底座也炸了”)

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-10-10 18:27 编辑 ]
回复
arui1097
2012年10月10日 19:33:41
8楼
用在690V的测量回路?是用在电压互感器二次侧的吧,要是用在这250V的肯定行(二次侧额定电压100V),但你负载是电压表,负载短路不就等于电压互感器二次侧短路了,熔断器肯定要爆的,电压互感器二次侧不允许短路.
回复
3288124
2012年10月11日 09:47:43
9楼

很同意!
回复
3288124
2012年10月11日 09:50:23
10楼

谢谢这位兄弟。不是用在电压互感器回路上,而是直接从690V的母排上引出电压测量线,经过熔断器后,就接在电压表上了。电压表是数显的,能同时显示三相的相电压(相电压400V)。

[ 本帖最后由 3288124 于 2012-10-11 09:52 编辑 ]
回复
wqy3070693
2012年10月11日 11:18:05
11楼
学习了