2楼
这个是结构图
回复
3楼
这个是结构图
回复
4楼
我粗粗看了一下,提几个问题,我是按我这个地方的要求看的
1。基础平面图
a:J-1应设至少一道拉梁与条基相连,以保证沉降均匀。
b:柱插筋锚固长度不够至少200,箍筋未标注,且少于3根..
c:基础配筋不合理,不是截面太大,就是配筋太小。建议不要使用JCCAD计算基础,手算为妙。
d:墙下条基是否经过计算?能够满足?
2.其他图图面很乱,没怎么看了...很反对用PK出图的习惯,平法出图清晰明了,为何不用?
板配筋不要使用100的间距,混凝土下不去的,还有端开间最好是拉通好一点,还有板筋相距很近的为何不干脆拉通??
还有这种房子结构选型为何是砖混?框架做这种最好了.
回复
5楼
看不清的,只有到CAD里看
银狐看了图没有,发表一下看法
回复
6楼
呵呵,不好意思,一会没在就这么热烈.
我从开始工作,就没有总工,没有有经验的人带.
苦哈哈的.
只有一个年长的建筑师给我讲点大道理.
图纸有很多问题,谢谢大家给我找出来,多~~谢~~啦~~
然后,
1,框架结构是比较合理的,但是,甲方要省钱.
2,这个应该是内框架结构,不合理,平法制图应该更好,这个怪我.
实觉得这个结构形式非常难受
3.大家再仔细看看,呵呵,虽然图做的差会不好意思,但是,我希望解决问题,这个更重要.
回复
7楼
结构说明:1、风压习惯用KN/m2;2、还在用粘土砖?3、板上预留洞口,没有集中荷载时,不大
于300都可以将受力筋绕过洞口而不加附加钢筋,你怎么是200?4、檐口阴角大样钢筋直径不应小
于圆10。
施工图:好乱,直接用的PKPM的生成结果。板钢筋用PKPM默认配筋方式,钢筋间距有100、120、
130、150、180、200,施工员不骂你才怪。钢筋字符重叠,在电脑里都看不清,施工员能看得清
你晒的蓝图?JZL900高能直接放在240的墙上吗?砌体规范6.2.5,对于240厚墙,梁跨度大于6m宜
加设壁柱。8度区,应每层设圈梁,你好象没有交代。······
还有很多,这是粗看的印象。
回复
8楼
对于图上的看法,我再补充些:
1、结构说明部分
构件保护层厚度最好根据规范列个表格;地质情况中的土层状况可列表表达;
圈梁大样没必要要钢筋编号
楼梯大样最好集中在一张图上,令若不用平法是,应有楼梯剖面,且楼梯平面和剖面上均应标明梯
段编号。
本建筑根本没有坡屋面为什么还要坡屋面的说明?
2、施工图就更乱了,我不知你自己是否看懂了,这里强调几点:
1)结构体系的选择上,一定要注意运用概念设计而且要合规范。你这个框架与砖混相互掺混,也不属于标准的多排柱内框架体系,对抗震最不利
2)对于图面表达
要用平法(现在的pkpm可以出平法的梁施工图)
画施工图要清晰明了且易于施工,象板筋间距、梁筋直径筋梁能通过调整,使其更加合理。
钢筋能不编号的就不编号,要不施工时候很麻烦,对着号找半天
其它的就不多说了,若可能的话可买本新出的<结构施工图设计深度>,看看具体要画什么、该怎么画。开始做设计一定要养成一个好的绘图习惯。
回复
9楼
这个图楼主应该是没有经过手算验算调整的,PKPM有很多时候配筋什么的都不是很合理,PKPM平的
图很难看,不能直接出图的,需要适当调整加强以符合规范要求。像我们出图通常从软件算完,大
约完成了1/3左右的工作量,余下的工作还多着呢,如果楼主真想学好的话,头几个项目,自己写
详细的计算书吧,搞清楚计算过程,对以后的发展很有利的。特别强调一句,基础是整个设计的重
中之重,基础出问题了,其他部分再合理也是不能的,基础一定要仔细的验算复核...
回复
10楼
PKPM直接出的图,连改都没有改吧,这样可不行,虽然我也是刚进设计院,但还是一眼就能看出来很多不合理的地方,这些图肯定都不能用啊,还是谦虚一点好好学吧,做设计要对得起自己,对得起百姓,毕竟关乎人命呢
回复