55KW的电机用160A的空开可以吗,是用星三角启动的,急,在线等待各位大师的回答
55KW的电机用160A的空开可以吗,是用星三角启动的,急,在线等待各位大师的回答
2楼
可以。施耐德的选型都用125的开关。
不是很熟悉,可以下个MSN2.0或者3.0看看样本手册。有直接启动,星三角启动的呢。
[
本帖最后由 zwdhz 于 2012-10-9 22:01 编辑 ]
回复
3楼
这么点个电机,你用什么星三角启动啊?
钱没处花吧。
回复
4楼
整定125A,如果系统小的话可以用星三角启动。
这简单问题也问,不要顶了,沉吧。
回复
5楼
应该没问题。
回复
6楼
no problem
回复
7楼
完全符合教范的要求!
回复
8楼
125A就可以了。
另外一般企事业单位55KW的电机就应该降压启动,除非变压器的容量足够大,但是变压器容量要收取基本电费,所以足够大的情况比较少见。
回复