民用建筑最小新风量
青青菜
青青菜 Lv.7
2004年09月07日 11:59:12
只看楼主

民用建筑最小新风量《空调通风工程系统运行管理规范》(征求意见稿):空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间内二氧化碳浓度小于0.1%。民用建筑主要房间人员所需新风量〔m3/(h•P)〕房间类型 新风量旅游旅馆 客房 3~5星级 ≥30 2星级以下 ≥22 餐厅、宴会厅、多功能厅 3~5星级 ≥30 2星级以下 ≥20办公楼 ≥30

民用建筑最小新风量
《空调通风工程系统运行管理规范》(征求意见稿):
空调通风系统运行期间,新风量宜满足下表的规定值,或者满足空气调节房间内二氧化碳浓度小于0.1%。

民用建筑主要房间人员所需新风量〔m3/(h•P)〕

房间类型 新风量

旅游旅馆 客房 3~5星级 ≥30
2星级以下 ≥22
餐厅、宴会厅、多功能厅 3~5星级 ≥30
2星级以下 ≥20
办公楼 ≥30
住宅 ≥30

中小学
教室 小学 ≥11
初中 ≥14
高中 ≥17
文化娱乐场所 影剧院、音乐厅、录像厅 ≥20
游艺厅、舞厅 ≥30
酒吧、茶座、咖啡厅 ≥10
图书馆、博物馆、美术馆 ≥30
展览馆 ≥20
体育馆 观众席 ≥20
商场(店)、书店 设有空调装置 ≥20
饭店(餐厅) ≥20

公共交通工具 旅客列车 车厢 ≥20
轮船 客舱 ≥20
飞机 客舱 ≥25
公共交通等候室 侯车室、侯船室(二等以上) ≥20
侯机室 ≥20
医院 侯诊室 ≥30

免费打赏
青青菜
2004年09月07日 12:00:51
2楼
采暖通风与空气调节设计规范》(报批稿)第3.1.9条:
(强制性条文)建筑物室内人员所需最小新风量,应符合以下规定:
① 民用建筑人员所需最小新风量按现行有关卫生标准确定;
② 工业建筑应保证每人不少于30 m3/h的新风量。
表3.1.9 民用建筑主要房间人员所需的最小新风量参考值〔m3/(h•P)〕

房间类型 新风量 参考依据


旅游旅馆、饭店 客房 3~5星级 ≥30 GB9663-1996
2星级以下 ≥20 GB9663-1996
餐厅、宴会厅、多功能厅 3~5星级 ≥30 GB9663-1996
2星级以下 ≥20 GB9663-1996
会议室、办公室、接待室 3~5星级 ≥50 GB9663-1996
2星级以下 ≥30 GB9663-1996

医院 病房 大 ≥35 GB9663-1996
小 ≥50 GB9671-1996
诊室 ≥25 GB9671-1996
手术室 ≥60 GB9671-1996

办公楼 办公室(无烟) 高级 35~50 GB/T18883
一般 25~30 GB/T18883
会议室(无烟) 30~50 GB/T18883

学校
教室 小学 ≥11 GB/T17226-1998
初中 ≥14 GB/T17226-1998
高中 ≥17 GB/T17226-1998


文体建筑 影剧院、音乐厅 观众厅 ≥20 GB 9664-1996
体育馆 观众厅 ≥20 GB 9668-1996
室内游泳池 10~15 GB 9668-1996
展览馆、博物馆 展厅、观众厅 10~15 GB 9669-1996
图书馆 阅览室 ≥15 GB 9669-1996
商店 10~20 GB 9670-1996

注 : 1.GB9663-9671为《公共场所卫生标准》
2.GB/T18883为《室内空气质量标准》
3.GB/T17226-1998《中小学教室换气卫生标准》,大学教室可参照会议室
标准。
回复
青青菜
2004年11月05日 14:44:59
3楼
呵呵。。。看来没什么人对这个感兴趣啊,还是大家早就心里有数了。看来是我多此一举了。
回复
coleendong
2004年11月05日 22:02:01
4楼
不错不错,这个我找了很旧了.谢谢!!
有没有人员密度指标,总新风量还和人员密度有关呀,人员密度对负荷量影响很大,但好象又没有这方面规定.
回复
wangaili1314
2004年11月07日 15:25:49
5楼
不错,对我来说,还是有用的
回复
z.a.d
2004年11月10日 08:43:06
6楼
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003中的3.1.9条文说明中的表2,
有详细的最小新风量啊!大家看一下就行了!
回复
xiaolitanhua
2005年08月27日 21:30:19
7楼
wanfenganji
回复
xshlwh123
2005年11月23日 16:54:20
8楼
不错不错,这个我找了很旧了.谢谢!!
有没有人员密度指标,总新风量还和人员密度有关呀,人员密度对负荷量影响很大,但好象又没有这方面规定.
回复
青青菜
2005年11月24日 20:56:20
9楼
一般大型的酒店及其他的公用建筑,一般甲方或者酒店管理方面 都是自己有本身的一些自己的要求和规定的。我们一般做的时候都是参考他们这些的啊。象我们做酒店的时候他们一般都对酒店大堂部分的新风供给的比较少,对客房提供较大的新风量。呵呵。。。主要可能考虑在大堂的人不都一定是交钱住酒店的啊。
回复
pj_0710
2006年05月30日 16:02:39
10楼
hao
回复
huheai
2007年08月30日 09:40:50
11楼
有没有关于"新风指标 m3/m2.h"的?