放空气操作问题
twtaunui
twtaunui Lv.2
2007年05月23日 22:43:35
来自于制冷技术
只看楼主

氨制冷系统放空气是乍样操作的?我是直接把冷凝器上放空阀排放空气,但效果不行,且有大量氨气排出,我也想过氨和空气的比重问题,不知那个教下乍样才能减少氨漏的少的情况下,排光空气,先谢了!

氨制冷系统放空气是乍样操作的?我是直接把冷凝器上放空阀排放空气,但效果不行,且有大量氨气排出,我也想过氨和空气的比重问题,不知那个教下乍样才能减少氨漏的少的情况下,排光空气,先谢了!
免费打赏
北冰洋
2007年05月23日 22:56:31
2楼
对于氨系统来说,空气进入系统后,一般都贮存在冷凝器和贮液器中,因为在该设备内有液氨存在,而形成液封,空气不会进入蒸发器。假如低压系统因不严密而进入空气,则空气也会与制冷剂蒸气一道,被制冷机吸入送至冷凝器中。由于空气不凝,它的比重比氨气重,而又比氨液轻,故空气存在于氨液与氨气的交界处。正是这个道理,立式氨冷凝器不凝气体出口,设在冷凝器的中下部位。空气分离器是排除氨制冷系统中不凝性气体的一种专门设备设备

上传一个资料上面说得比较全面。
回复
荣昌制冷
2007年05月24日 06:53:25
3楼
如果从设备中直接排放空气,应在系统停机下,并且停机时间越长越好,而且在气温越低的情况下进行。因为停机高压侧冷凝后系统中的不凝性气体与氨液分离,由于空气的比重轻,积聚在设备的上部;停机时间越长,分离得就越充分,稳定性越好;气温低越时,压力就越低,氨液被溢出的机率就越小。这样排放的效果就更好。排放时,放空阀的操作也很重要。不可开得过大或过急,只能是慢慢得微开,否则就会使氨液溢出。
当然,如果通过空气分离器进行排放,效果及安全性都会很好。
回复
twtaunui
2007年05月25日 03:21:36
4楼
才用蒸发式冷凝器,冷凝后的液氨先流入虹吸罐,再流入高压贮液罐,问下在那个设备上部放空气最合理
回复
w78185787818578
2007年05月25日 11:10:12
5楼
直排法一般用于新系统,空气较多时。空气浓度下降后,得用分离器放空气。蒸发冷出液口上放空气最合理。因为出液管上有一个U弯,起液封作用。运行正常后是不允许用直排法的,危险、污染、浪费。
回复
jiahua-j
2007年05月25日 21:43:38
6楼

没看懂,能解释一下吗?所说的液封作用在放空气时候的具体意义是什么?谢谢。
回复
ruyilyf
2007年05月26日 07:50:54
7楼
对氨系统不熟。希望各位继续讨论。
学习了
谢谢
回复
twtaunui
2007年05月27日 00:18:38
8楼
贮液罐内有空气对制冷系统有什么影响?冷凝器有个U型沉液弯,贮液罐内应该空气不会很多,可以不用放吧
回复
long_ting1130
2007年07月05日 14:10:33
9楼
空气比重比氨液轻,比氨气重,就已经确定了放空的位置,一般蒸发冷都有两个放空的,进出口都有,运行中主要以出口为主,不运行时可以排进口端的,但是排空有好几个位置,还应该在高压储罐,虽然有U型弯,但是流速快,肯定还会带过一些的.而且从操作经验讲,放空最好是定期的,不要发现再去排,运行成本太高.
回复
蓝蓝的心
2007年07月05日 22:22:21
10楼
氨系统的放空气操作应该通过空气分离器进行,不应该直接外排的.那样不但危险而且浪费.建议不要尝试.
回复
hidelikan
2008年08月26日 11:00:21
11楼
我正在做这个放空的sop,请大家帮帮忙哈]