10kV企业变配电站,配出线路到电动机或者变压器,是否要加零序保护要根据电容电流来确定,那么这个电容电流的大小是怎么得来的?整个网络很大的啊,是根供电局要这个数据吗?另外零序CT变比是怎么确定的?谢谢!
10kV企业变配电站,配出线路到电动机或者变压器,是否要加零序保护要根据电容电流来确定,那么这个电容电流的大小是怎么得来的?整个网络很大的啊,是根供电局要这个数据吗?另外零序CT变比是怎么确定的?谢谢!
2楼
零序 实际是对三相不平衡电流的一个检测。电动机运转要求三相平衡,所以必须要加零序,而变压器不要求三相平衡,也不可能平衡 所以一般不做零序保护
你的电站出线侧整定值 电业局一般是不要的 他们只提供进线侧定值
回复
3楼
零序 实际是对三相不平衡电流的一个检测。电动机运转要求三相平衡,所以必须要加零序,而变压器不要求三相平衡,也不可能平衡 所以一般不做零序保护
我们的变压器就安装了零序保护 0.1A 2S
回复
4楼
你的变压器可能是低压侧接地保护。
回复
5楼
大哥们!!
咱不说变压器,也不说电动机,咱就说线路.
企业用户自己从开关柜配出一段10kV线路,它的单相接地零序电流怎么取得的?
谢谢~
回复
6楼
中性点不接地系统,零序电流是电容电流。采用接地选线,较可靠,采用专用的零序CT。
回复
7楼
5A以上要求设置零序保护,中性点不接地系统中某线路单相接地零序电流是全系统非故障线路的电容电流,对于网络内的企业用户,这个电容电流怎么得到的?
回复
8楼
各位大哥:我单位10KV,3600KW鼠笼异步电动机用的零序保护,定值是25mA.零序互感器是20/1A的,接地信号总动作,是不是定值太小啊?
回复
9楼
零序保护不就是接地保护啊?是不是我是新手
回复
10楼
真是一个好贴!值得讨论!零序保护不是接地保护,具体怎样我也说不清楚,但不是一样的
回复
11楼
你可以找供电局的实验班组给你测量线路的对地电容不就可以了 ,不过好像要收费 1@
回复