工业循环冷却水化学处理的经验体会
zhoujiaxiang
2007年05月23日 11:31:44
来自于水处理
只看楼主

毕业后从事水处理,涉及的是工业冷却水化学处理。现将自己工作中的经验提出来与大家共同交流。同时希望能看到不同的意见和对工业水处理的宝贵建议!工业冷却水用于冷却工艺介质,通过水冷器与工艺介质换热。热的工艺介质在热交换中温度降低,而冷却水被加热,温度升高。冷却水系统分为直流冷却水和循环冷却水系统。其中,循环冷却水能使水体循环使用,因此冷却水一般采用循环式。循环冷却水在实际运行中,常出现的问题表现在管道上,结垢、腐蚀、微生物滋生可能会影响管道的输送能力,也可能造成现场设备堵塞。具体来说,以炼钢工业水来说,结垢严重容易造成水冷器、结晶器堵塞;结垢还能引起垢下腐蚀,腐蚀严重的时候能把管壁穿透。

毕业后从事水处理,涉及的是工业冷却水化学处理。现将自己工作中的经验提出来与大家共同交流。同时希望能看到不同的意见和对工业水处理的宝贵建议!

工业冷却水用于冷却工艺介质,通过水冷器与工艺介质换热。采用化学药剂处理冷却水,就是解决结垢、腐蚀、微生物滋生。那么要根据现场实际情况,先确定出造成危害的原因。同样是以炼钢工业水为例,工业水中本身含有的杂质,空气中的泥沙,粉尘,微生物,硫化氢、二氧化硫、氨等腐蚀性气体,水冷器泄漏(特别是漏油或某些有机物像是保护渣),系统腐蚀所形成的腐蚀产物。

针对原因采取措施。
工业水中的杂质及从空气中混进的泥沙、粉尘,影响水体的浊度,采用化学药剂要能够降浊。
从空气中混入的硫化氢、二氧化硫、氨等腐蚀性气体,影响水体的PH值(通常是使得水体呈酸性),那么投加药剂就要保证水体显中性。但是,对于一般的工业水来说,PH值都在6~9,在正常的范围,所以不对PH值采取控制。当然在一些特殊工业区,空气中的二氧化硫含量过高,则会在水体中混入一部分二氧化硫,从而使得水体偏酸性,这时可以通过投加纯碱来调节PH值。
水冷器泄漏,这是对水体影响的一个大头!实际处理过程中,水体出现异常情况,一般都是由于水冷器泄漏引起的。漏油会造成水体处理负荷增大,可以通过增大除油剂的药量解决。如果是某些有机物混入,这种情况十分棘手,这就必须重新确定投加化学药剂的方案。
微生物的滋生采用杀生剂。同时要氧化性杀生剂与非氧化性杀生剂交替投加。

通常采用的化学药剂和剂量。
除油降浊采用PAFC,同时要配上PAM。PAFC配制浓度可以根据实际情况确定,而PAM则最好配制成千分之一,我曾试过配成千分之二,但由于浓度偏高使得液体的粘滞力增大,滞缓计量泵的输送能力,加药效果比较差。水体中PAFC为15~20ppm,PAM为0.5~1.0ppm时除油降浊的效果最好。当然这个量也是因实际情况而有所不同。可以通过烧杯实验确定出最佳的ppm值,实际比实验得出的值要偏大。
此外,工业水系统中的管道在运行前要先进行预膜,这层膜在运行中会由于水流的冲刷而脱落,因此还会加入缓蚀阻垢剂不断地补膜。虽然预膜能较好地控制结垢腐蚀,但水中的杂质和水体酸碱度、温度都会破坏这层膜。
免费打赏
zhoujiaxiang
2007年05月23日 11:43:55
2楼
作为水处理系统,变化波动非常大,因此经验非常关键。这是一个时间的问题,把这个主题作为一个交流的平台,我会把自己在工作上出现的问题和处理办法陆续发到这里,这些处理办法有些是有理论依据的,而有些可能只是巧合。我想把所有的巧合放在一起,说不定里面也会有规律,这也是这个我开这个主题的意义所在。共同学习!
回复
yznyk
2007年05月23日 13:17:41
3楼
顶一下子。
回复
willkwok
2007年08月20日 21:09:41
4楼
支持一下

我也是做循环水处理的

最近正在做高炉净循环
回复
zhoujiaxiang
2007年09月06日 22:57:33
5楼
净环水处理过程涉及的大体上是腐蚀、结垢和微生物滋生,使用的是缓蚀阻垢剂和杀生剂
回复
zhoujiaxiang
2008年04月30日 18:55:35
6楼
高炉循环水主要问题就是冷却,像是攀枝花的温度比较高,冷却效果就不是很好,因为有个室温限制了最低温度不会太低,所以采用较多的雾冷式冷却塔
回复
i020122
2008年04月30日 19:55:20
7楼
浊环水里漏油如果水溶性的油成分很多的话,会对整个生产工艺有什么影响呢?
回复
zhoujiaxiang
2008年05月20日 22:44:25
8楼
浊环水由于直接与钢坯接触,因此对钢坯的冷却效率会有影响,还有就是对保护渣的影响,我们厂做了试验之后再做具体回答
回复
flyhifh
2008年12月04日 18:22:15
9楼
受益匪浅啊,谢谢大大的心得,我做循环水加药的嘿嘿:handshake
回复
x250747115
2009年09月25日 16:36:10
10楼
感谢楼主的经验分享,学习了。
回复
lazier1234
2009年09月27日 08:13:40
11楼
感谢楼主的经验啊。
我是刚从污水处理转做空调水处理的,现在也遇到一个管腐蚀的问题,很多黄锈水,我加了管道清洗和预膜的药剂后过几天还是很快塔盘又布满了黄泥,水很清,不知道加大缓蚀阻垢的药剂能不能遏制这种情况,各位同行有没什么好的建议,教教我这个初入行的。
回复

相关推荐