因为一直很陌生,所以想知道很详细的过程。比如,如果采用12V供电,隔离变压器如何选择?能有多大容量的隔离变压器供选择?隔离变压器放在哪?图集上说水池附近。隔离变压器出口处可以设分线盒么?这个分线盒还是装在地下手孔内?等等,谢谢!
因为一直很陌生,所以想知道很详细的过程。
比如,如果采用12V供电,隔离变压器如何选择?能有多大容量的隔离变压器供选择?隔离变压器放在哪?图集上说水池附近。隔离变压器出口处可以设分线盒么?这个分线盒还是装在地下手孔内?等等,谢谢!
2楼
建议你采用一体化水下灯具,即安全隔离变压器与灯具一起的,你只要设计220v电源就可以了,要是采用分立式的,可根据水下灯安装相隔距离综合考虑是集中设置变压器或一对一设置变压器或分散于独立组合设置变压器。变压器容量根据你的负荷可以满足,负荷容量一般占变压器容量的60-80% 为好。集中设计变压器,变压器应放在水下灯附近干燥场所,最好与配电箱一起,选择导线要考虑电压降,一般会比较大。一对一设置变压器应为防水型变压器,放在对应灯具安装手孔内。另外要注意:控制开关必须为漏电保护开关,220V电源的接地线严禁接入灯具外壳,以免系统中性点电压异常升高通过地线让灯具外壳带电造成触电事故。如果12V有保护开关,建议12V的零线与灯具外壳连接,可以保护单点接外壳故障。
回复
3楼
先谢过楼上的这位朋友。
对楼上朋友的回答我有几个问题:
第一,一体化水下灯具这种灯具到底是否合乎规范?国标要求隔离变压器设置在水池1区外(1m外),一体化灯具就相当于将隔离变压器放到了水里。
第二,集中变压器与配电箱一起一般是很难做到的,除非,单独给水下灯具设置一个配电箱。
第三,一对一变压器放到灯具手孔里,和第一条一样,这样做是否合乎国标要求?
第四,220V电源接地线严禁接入外壳,这个问题在有潜水泵的时候就不好办了。那么潜水泵的外壳是和LEB联呢还是不联???
第五,12V侧应该是IT系统,没有“零线”。
第六,12V侧是否应该设保护装置,如何整定?若需要安装保护,那么保护装置也只有和隔离变压器放到手孔里;隔离变压器有防水型,保护装置(熔断器、微断)有防水型吗?这样做的话,在保护装置接点处,是否更有短路的隐患?
请高手帮我解答!!!
斑竹呢???
回复
4楼
自己再顶。
为什么我自认为很有讨论来头的帖子,还不如 那些 问BV和RV的区别的帖子关注率高???
回复
5楼
强烈关注,顶起来!!!最近也一直在找类似的答案,但看了还是跟没看一样,希望那位大虾能出来讲解一下!
回复
6楼
楼主问题解答:
第一:灯具与防水变压器应分开,一个100W的防水变压器可带11盏5W灯具,变压器不应放置于水中;
第二:变压器放于池边,不应置于配电箱内;
第三:不与灯具一起;
第五:有零线
第六:不设保护装置。同一组灯具外壳用不小于4平方的线作均衡电位连接
回复
7楼
游泳池和水池的水下灯配电要求是否有所区别呢?
设计规范说
3 喷水池的0,1 区的供电回路的保护,可采用以下任一种方式
1)安全特低电压供电(交流不超过12V、直流不超过30V)
2)隔离变压器供电
3)允许自动切断电源作为保护,剩余电流动作电流为≤30mA
是否喷水池采用漏电保护开关就可以使用220V灯具呢?
回复