关于青岛酒店冷热负荷面积指标的疑问
gswswg
gswswg Lv.2
2007年05月23日 09:37:06
来自于专家热线
只看楼主

我的做了一个毕业设计青岛夏季室外干球温度29度 室外湿球温度26度 算下来青岛市酒店的客房冷负荷(不含新风)面积指标大约为50左右,热负荷指标为30左右。我感觉是不是有点小啊?请大家指点一下谢谢

我的做了一个毕业设计
青岛夏季室外干球温度29度 室外湿球温度26度
算下来青岛市酒店的客房冷负荷(不含新风)面积指标大约为50左右,热负荷指标为30左右。
我感觉是不是有点小啊?
请大家指点一下
谢谢
免费打赏
vincent_nk
2007年05月23日 15:09:34
2楼
不小了。
回复
zln1976
2007年05月23日 20:57:11
3楼
呵呵,我们算的也差不多
回复
shuaifengqi1975
2007年05月24日 22:15:11
4楼
我是新手,学习中。资料上介绍酒店的负荷一般都在100-120左右,是不是大了呢?
回复
gswswg
2007年05月25日 18:12:22
5楼
四楼和我的想法一样啊
资料上介绍酒店的负荷一般都在100-120左右,
不知道这是为什么啊??
回复
cxl001
2007年08月04日 11:33:11
6楼
根据北京市建院的那本书,空调的冷热负荷应包括新风,算上新风,资料上介绍酒店的负荷一般都在100-120左右就对上了
回复
jamesde
2008年08月18日 15:21:15
7楼
根据区域的差异和室内人员及电器等一些分布和建筑的结构及朝向有很大关系,具体的算法可采用逐时法一点一点计算出来,不要怀疑自己的计算结果,应该算出来在80-120之间
回复
qingdaojingsheng
2008年08月29日 13:27:49
8楼
你是水系统?水系统本来就很小哈哈哈。氟系统用这么小的配置会死人的。你都说了是计算值。计算和实际施工差距还不是一般的大哈哈。 我就是在青岛做中央空调的
回复
feelyou99
2008年12月02日 09:04:52
9楼
理论值跟实际值是有很大差距的:lol
回复
w-a-n-sh
2009年01月19日 17:32:03
10楼
冷指标还分为建筑面积冷指标和空调面积冷指标,并且你还有一个房间同时使用系数呢
回复
zhangbaotai123
2010年03月19日 16:17:45
11楼
你要敢这么干 那找骂
回复

相关推荐