风机盘管加新风系统
sq1278
sq1278 Lv.2
2007年05月23日 09:15:18
来自于专家热线
只看楼主

风机盘管加新风系统在实际应用中新风有几种方案?一般常用哪种?

风机盘管加新风系统在实际应用中新风有几种方案?一般常用哪种?
vincent_nk
2007年05月23日 15:12:00
2楼
四种
等温,等焓,等湿,低于等湿
常用等湿。
回复
zln1976
2007年05月23日 20:51:36
3楼
我们常用的好像是处理到与室内焓值相同的状态
回复
vincent_nk
2007年05月23日 21:11:43
4楼

这种方式风盘需要负担新风的部分湿负荷,选风盘时需要较和其除湿能力。
新风机组的冷冻水温在12。5~14.5即可,可用风盘的出水作为新风机组的进水。
回复
zln1976
2007年05月23日 21:28:03
5楼
将新风处理到是内焓值的这种方式风盘需要负担新风的部分湿负荷,选风盘时需要较和其除湿能力。
新风机组的冷冻水温在12。5~14.5即可,可用风盘的出水作为新风机组的进水。呵呵我看到过理论上说的这种做法,但一直没看到过具体的工程设计实例.
回复

相关推荐

APP内打开