一仓库需要安装中央空调系统,采用2面山墙悬挂空气处理机组,喷口送风,请问这样的话没有风管,仓库需要做喷淋么?
一仓库需要安装中央空调系统,采用2面山墙悬挂空气处理机组,喷口送风,请问这样的话没有风管,仓库需要做喷淋么?
2楼
风管和喷淋有关系吗?
回复
3楼
同问!
仓库不做消防怎么能行呢!!
回复
4楼
不是说有风管就要有喷淋么?就是不知道才问的,关键是仓库原来是有消防没有喷淋的,现在加装空调以后是不是要喷淋啊?
回复
5楼
设有集中空调与否对于有些性质的楼(如办公楼)可能跟喷淋的设置有一定的关系
如果你的仓库以前设计是正确的,加装中央空调后一般说来仍然不需要自动喷淋
回复
6楼
看你的意思是原来没有,对吧?怎么又写的有
不管原来有没有,基本上是以前有就有,以前没有就没有
对于这类问题,你只要说明建筑性质和仓库情况,问需不需要喷淋即可
回复
7楼
仓库设不设喷淋要看面积及可燃物,和有没有风管没有关系。
回复