家用中央空调安装规范与安装细节对比
糕糕泡芙
2023年02月16日 10:07:33
来自于中央空调
只看楼主

来源:制冷百科 如有侵权,请联系删除 行业流行这样一句话“三分设备,七分安装”,从中可以看出,空调设备的安装在整个空调服务中心占据了重要位置。优越的产品只有凭借专业的安装,才能使产品性能得到充分体现。本文从某品牌施工标准培训手册截取施工作业部分重点,并对优劣安装(细节)对比,希望本文能对大家有帮助。

来源:制冷百科

如有侵权,请联系删除


行业流行这样一句话“三分设备,七分安装”,从中可以看出,空调设备的安装在整个空调服务中心占据了重要位置。优越的产品只有凭借专业的安装,才能使产品性能得到充分体现。本文从某品牌施工标准培训手册截取施工作业部分重点,并对优劣安装(细节)对比,希望本文能对大家有帮助。

1、冷媒配管施工“三个原则”:

图片


2、冷媒配管工程清洗:
清洗方法:用细钢丝缠上一块洁净绸布,绸布缠成团状,布团直径略大于铜管直径。清洗时,绸布上滴一些三氯乙烯制剂,从铜管的一端进入,然后从另一端拉出。每拉出一次,布团都要用三氯乙烯浸洗,将绸布上的灰尘和杂质洗掉。反复清洗直至管内无灰尘、杂质。——适用于直管沿此方向拉出纱布球,沾三氯乙烯钢丝。

图片


吹洗方法:用氮气或干燥空气吹去管内的灰尘和异物。——适用于盘管。氮气压力:5 到6kgf/cm2。


图片


注意事项:

1、清洗完毕后,铜管管端应使用盖套或胶带及时封堵;

2、如果长时间不连接,应该箍缩焊接封口。


3、胀管作业:
胀管作业用于铜管之间的钎焊连接,使用扩管器加工。

图片


注意切断后清除管口内部毛边;胀管长度应与管径插入长度相符;不得出现纵向裂纹。

4、钎焊作业示意图:

图片


未充氮气焊接,铜管内会产生黑色氧化铜,机组运行后,会堵塞过滤器滤网、电子膨胀阀、回油组件等,造成严重故障。

图片

图片


5、分歧管的安装:

1、分歧管尽量靠近室内机侧;

2、安装前要核对分歧管的型号,不得使用规定以外的产品;

3、液管与气管应当有同样的管长,并且敷设线路相同、平行铺设;

4、相邻两个分歧管之间的直管段长度不得小于500mm;接头和端管的出、

入口侧均要求500mm以上的直管;否则容易引起冷媒偏流和冷媒流动噪音。


图片

6、冷媒配管固定

1、冷媒配管固定宜采用角钢支架、托架或圆钢吊架,“U”形管卡或扁钢在保温层外固定,保温材料原则上不允许压缩,以保证空调效果。

2、横管固定:可采用斜撑角钢支架、倒“T”形或“L”形角钢托架或者圆钢吊架


图片


7、配管保温施工
管路保温要到室内机本体的制冷剂配管根部为止,切实地做好绝热工程。


8、排水系统工程


图片


9、气密实验:
保压24小时,试验压力为4.15MPa,试验步骤:用氮气对系统液管和气管同时加压。

图片

图片


注意!!氮气压力随环境温度而变化,每+1℃会有+0.01MPa的压力变化(混有水分或其它气体时则无法用此标准检验),试压时的温度和确认时的温度都要做记录,以便对比温度变化进行修正。为防止设备损坏,保压时间不应过长!

试压压力表的量程: 

R22:3.5Mpa或以上;

R407C:4.0Mpa或以上;

R410A:4.5Mpa或以上;


10、抽真空:

确认真空泵工作2小时以上能达到-755mmHg以下;如果达不到-755mmHg以下,说明系统管路有泄漏或水分混入,需要检查并排除;


图片

图片


注意!!


11、冷媒充注流程

图片


现场连接管路部分应追加充注制冷剂,通过管径和长度确定追加冷媒量。

制冷剂追加参照表(以液管为基准):追加制冷剂质量=Σ液管长度×每米液管制冷剂追加量(品牌不一样,会有调整)


图片


优劣安装(细节)对比

1、室内机安装

图片


2、固定码的安装

图片


3、铜管的安装

图片


4、排水管的安装

图片


5、保温作业

图片


6、电气配线

图片


本文来源于网络,如有侵权,请联系删除

知识点:家用中央空调安装规范与安装细节对比

相关推荐:

家用中央空调风口该怎么选?设计和安装需要注意哪些关键点?



wx_1638339518521
2023年02月25日 08:38:36
2楼

很好的公司培训教材,收藏了收藏了

回复

相关推荐

APP内打开