说中央空调3分品质7分安装一点都不为过,空调设备实际上只是一个“半成品”,因为中央空调要和室内装修配合得当。要使一套家用中央空调能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。但是光有好的材料,没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果,空调设备容易受损。每一步都必须小心翼翼。中央空调8步安装,步步规范需到位。 内机就位:施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。1.内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振;2.内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。
冷媒铜管的安装:所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接;在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障;焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
充氮保压:焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。ps:需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除。
冷凝水管的安装:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。
安装外机:做到外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:中央空调安装规范篇:8步安装规范需到位(1)