梁间荷载怎么输
hunnt
hunnt Lv.2
2004年09月06日 19:10:01
来自于学生专栏
只看楼主

砖混结构的梁间荷载具体怎么输啊?有没有具体的例子啊?一层有梁,上面没有梁,就是墙,荷载怎么输啊?

砖混结构的梁间荷载具体怎么输啊?有没有具体的例子啊?一层有梁,上面没有梁,就是墙,荷载怎么输啊?
免费打赏
suibing
2004年09月07日 00:58:03
2楼
“一层有梁,上面没有梁,就是墙”
是不是底框结构?若是底框的话,在建模时,直接在梁上输墙就行了。
回复
cy28
2004年09月07日 10:11:31
3楼
对于底框因为转换梁是墙梁有一种算法:一次不输墙,可得出梁配筋。
另次不输梁,看抗震满足否。
回复
iayz17
2005年06月08日 15:05:12
4楼
还希望各位老大给更明确的解释
回复
taobo_2005
2005年06月09日 12:36:52
5楼
其实梁间荷载是墙的荷载
算出线荷载加上就可以了
回复
hunnt
2005年09月01日 21:29:34
6楼
如果是一层就当底框来也可以,多层的话就输入上面墙的重量!和框架一样的!
回复
caiong2
2007年11月04日 09:21:37
7楼
如果是一层就当底框来也可以,多层的话就输入上面墙的重量!和框架一样的
回复
晓风无痕
2007年11月05日 22:38:28
8楼
非抗震区的话就直接转换成线荷载加到梁上就可以了!~
回复
hehaijin
2008年07月25日 14:05:42
9楼
PKPM里面的梁间荷载,一般的就是梁上墙所产生的荷载。
计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米,这么一来,每平方墙面产生的荷载为:
19*0.24+17*0.02*2=5.24 KN/平米
(摸灰层一般取20厚,双面摸灰,所以要乘以2。)
最后,用5.24乘以梁上墙面面积,就得梁上荷载。
5.24是一个用得很多的数据,熟悉了就自然知道,算的时候直接用。
回复
王子左
2008年12月08日 15:46:58
10楼
用5.24乘以梁上墙面面积是什么意思?要算得是梁上墙的线载也。
回复
hongtaok168
2009年04月23日 11:30:51
11楼
应该是5.24乘以梁上墙体净高度吧
回复