居住建筑节能65%热负荷指标32w/m2是否合适?我曾经对一个住宅楼算过,32w/m2有点小,我是用鸿业算得,不知道大家有没有什么其他的好的观点?讨论一下吧
居住建筑节能65%热负荷指标32w/m2是否合适?我曾经对一个住宅楼算过,32w/m2有点小,我是用鸿业算得,不知道大家有没有什么其他的好的观点?讨论一下吧
2楼
如果保温效果好的话,32w/m2经实际检验,应该是能够达到的,但是必须考虑到建筑物是否在风口、外界环境等因素
回复
3楼
感觉比较笼统!你们那边做不做热负荷计算书啊?能不能传上来交流一下
回复
4楼
我前几天做过一个,大连是要求35w/m,我当时做出来是37.1w/m,但是后来还是改了,太小了,肯定不热.
回复
5楼
看地点了 我在沈阳 头几天做了一个小区采暖 也就是32W左右 再往北的话还会高点
回复
6楼
节能65%热负荷指标32w/m2,这个数值可以的,只要冬季锅炉运行正常,系统应该没有什么问题。
按节能65%设计的工程保温效果应该不错。
回复
7楼
是不是有些小?地点在哪?尽量大一些,保守点没有坏处,如果小了,那你不成了万人骂吗?使用者可不知道按什么规范设计的,只知道设计有病
回复
8楼
审图能通过吗?
回复
9楼
各位:假设就是32w/m2,那你们院一般按多少选散热器???
回复
10楼
选散热器的时候肯定还要考虑户间传热的!所以肯定比32大的。32w/m2是总的热负荷指标而不是作为选散热器的标准。
回复
11楼
肯定是,好像1.3居多,32*1.3=41.6还是不大。北方的网友,说说看。
回复