居住建筑节能65%热负荷指标32w/m2是否合适?我曾经对一个住宅楼算过,32w/m2有点小,我是用鸿业算得,不知道大家有没有什么其他的好的观点?讨论一下吧
居住建筑节能65%热负荷指标32w/m2是否合适?我曾经对一个住宅楼算过,32w/m2有点小,我是用鸿业算得,不知道大家有没有什么其他的好的观点?讨论一下吧
12楼
我现在算的都在50/M2以上的 因为现在的供暖都是间歇的 不是持续的,而且还有其他的 温度方面的要求 不敢太少了啊 有时候这个真的有一点摸不着头脑 正经的去算是不可能符合实际的.
回复
13楼
热负荷指标是以整栋楼或小区的建筑面积计算的,不是采暖面积。我算过多个,基本控制在32w一下。
回复
14楼
谁也别小于40,不然到时候不热你就有好果子吃了。一般情况下比43小全不保险
回复
15楼
按节能65%计算的参数选用散热器理论上没错误。但此计算是依据外维护结构的参数完成的,实际施工中外维护结构的做法对实际的节能效果起到举足轻重的作用。因此我认为我们在散热器的选用上应适当考虑此因素。
回复
16楼
影响因素还是比较多,比如体形系数,建筑物所处地理位置等等.
回复
17楼
指标可以是32 但布散热器得大点 以防保温达不到节能要求
回复
18楼
老兄你是那里的啊??
回复
19楼
节能65%,想请教一下,耗热量指标是指什么啊
回复
20楼
建筑物耗热量指标:在采暖期室外平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内采暖设备供给的热量。
采暖设计热负荷指标:在采暖室外计算温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在单位时间内需由锅炉房或其他供热设施供给的热量。
回复
21楼
我曾对一住宅楼(甘肃金昌,地处河西走廊,属严寒B区)作过手算计算:在节能65%的情况下,建筑耗热量指标为21.5W/m2,采暖设计热负荷指标为39.1w/m2。
这只是理论计算所得的结果,实际上节能并非按设计做,因此上实际采暖热负荷是比较大的,很多时候都到55W/m2了。这也跟建筑物所处位置,风向等多种因素有关,不能单凭理论计算值来定。