烟感故障的原因?
qing_hee
qing_hee Lv.7
2012年10月09日 01:04:24
只看楼主

本人有一风电升压站工地,安装了火灾自动报警系统(海湾产品),在正常运行了一年之后出现了比较大的故障,其中有一回路总共只有60个烟感既然一下子就有30多个坏掉,经检查线路未发现问题,各项阻值正常,信号线用的是屏蔽型阻燃绞线,其屏蔽层均已接地处理。拆除30多个已坏的烟感后剩下的20多个烟感及主机能正常工作。拆开已坏的烟感检查里面的电路板没有任何痕迹。是产品质量问题、线路施工质量问题还是使用环境问题?请大师们给予专业意见。谢谢!!

2012年10月10日 08:48:02
2楼
这个你得请海湾的售后去现场看下
回复
顶顶
2012年10月10日 16:04:17
3楼
看情况,设备本身质量的问题可能性更大一些
回复
yan9388
2012年10月12日 13:43:02
4楼
重点检查那个回路,在排除了线路问题外,看看环境是否有变化,还有用了一年了,有没有拆一两个 感烟探测器下来清洗一下,看看能不能用了?
回复
yanpeng61
2012年11月21日 13:27:17
5楼
现场的具体情况不是说的很明了,具体使用情况也不太清楚,很难这样就断定什么问题的。 烟感才使用一年多应该没有什么问题的。
回复