低压侧备用电源自投的几个疑问
lvsuccess06
2007年05月22日 21:46:08
只看楼主

有几个问题不明白:工厂采用35/10/0.415KV变配电系统。采用单母线分段带备用电源自投装置。变压器均采用一用一备的方式。(1)低压侧(0.4KV)备用电源自投装置的那些信号需要与高压开关柜侧连锁?(2)备用电源自投时,一定要先切断一路进线开关,才能闭合母联吗? 有没有先闭合母联(允许两台变压器短暂并列运行)再切断一路进线开关的做法?(3)低压侧有没有自动重合闸的装置?

有几个问题不明白:

工厂采用35/10/0.415KV变配电系统。
采用单母线分段带备用电源自投装置。
变压器均采用一用一备的方式。

(1)低压侧(0.4KV)备用电源自投装置的那些信号需要与高压开关柜侧连锁?

(2)备用电源自投时,一定要先切断一路进线开关,才能闭合母联吗?
有没有先闭合母联(允许两台变压器短暂并列运行)再切断一路进线开关的做法?

(3)低压侧有没有自动重合闸的装置?

先谢了。

免费打赏
哄哄34
2007年05月28日 12:04:52
12楼
(1)低压侧(0.4KV)备用电源自投装置的那些信号需要与高压开关柜侧连锁?
低压进线柜内设有低压脱扣断路器(接触器)高压无压时低压自动分断,信号连锁有意义吗?
(2)备用电源自投时,一定要先切断一路进线开关,才能闭合母联吗?
有没有先闭合母联(允许两台变压器短暂并列运行)再切断一路进线开关的做法?
备用电源自投时,一定要先切断一路进线开关,才能闭合母联,除非你想反送电出去。两台变压器并列运行是电源备用,主供电源停电时两台变压器会同时失电,低压侧断路器会同时分断。
(3)低压侧有没有自动重合闸的装置?
380V系统有必要做重合闸吗?你想送多远,还是想让你的电器故障时烧毁的更严重,什么叫自动重合闸?10KV的馈线可以设!
回复
lvsuccess06
2007年05月28日 22:04:48
13楼
楼上的大侠拿我开涮了,其实我是为了设备尽量不停电才考虑这些的……
所以希望低压侧(0.4KV)两段母线的切换装置先合母联再段进线开关的。
“自动重合闸”这个词,也许我用错了,我的意思是低压侧母联的自投自复的功能……
再澄清一点,这里的“备用电源自投”指的是单母线分段母联开关的动作装置,是为了当一个变压器失电,把失电变压器上的负荷切换到另一台在另外一段母线上的变压器,而不是指UPS电源……

希望能够继续讨论,共同进步……
回复
dennonggai
2007年06月05日 20:37:27
14楼
应不是“自动重合闸”,可以理解为“备用电源自动投入”,可以做到的。这种做法是三个开关联锁。
两变压器低压侧开关与母联开关三者之间必须做联锁保护,三个开关之间任何时候只有两个开关能同时合闸。
回复
huanglunjie
2008年07月15日 16:39:32
15楼
没必要使用自投自复,既然切断了,就是有故障产生了,肯定要修复后才能投入,那就更不用自复了。两变压器低压侧开关与母联开关三者之间必须做联锁保护,三个开关之间任何时候只有两个开关能同时合闸。
回复
dssiec
2008年07月17日 10:14:06
16楼
假如甲方不喜欢电气互锁的方式。两路进线+母联建议采用备自投装置。现在国内外很多厂家都生产!
回复
mengming888
2008年07月18日 06:27:20
17楼
正常分段运行的话,可以使用同期开关进行切换;
另搂住介绍不清楚,可以提供图来说明下,
回复