低压侧备用电源自投的几个疑问
lvsuccess06
2007年05月22日 21:46:08
只看楼主

有几个问题不明白:工厂采用35/10/0.415KV变配电系统。采用单母线分段带备用电源自投装置。变压器均采用一用一备的方式。(1)低压侧(0.4KV)备用电源自投装置的那些信号需要与高压开关柜侧连锁?(2)备用电源自投时,一定要先切断一路进线开关,才能闭合母联吗? 有没有先闭合母联(允许两台变压器短暂并列运行)再切断一路进线开关的做法?(3)低压侧有没有自动重合闸的装置?

有几个问题不明白:

工厂采用35/10/0.415KV变配电系统。
采用单母线分段带备用电源自投装置。
变压器均采用一用一备的方式。

(1)低压侧(0.4KV)备用电源自投装置的那些信号需要与高压开关柜侧连锁?

(2)备用电源自投时,一定要先切断一路进线开关,才能闭合母联吗?
有没有先闭合母联(允许两台变压器短暂并列运行)再切断一路进线开关的做法?

(3)低压侧有没有自动重合闸的装置?

先谢了。

免费打赏
dennonggai
2007年05月22日 23:48:46
2楼

1、电压、开关位置(分、合、检)。
2、备用电通常选用延迟3~7秒投上。并列运行方式切换存在安全隐患。
3、有。
回复
lvsuccess06
2007年05月23日 08:51:19
3楼
1.第一条能说得再详细一些吗?具体那些连锁信号?
2.若是两台完全相同的变压器(品牌、容量、联接组别……),并列运行有何种安全隐患?
3.用的是默勒的柜子,不知那里有详细的资料介绍(关于备用电源自投的)。
多谢指教了……
回复
hubeixp
2007年05月23日 08:53:57
4楼
我也想学习一下
回复
zqj.gcs
2007年05月23日 09:18:29
5楼
我认为自投必须要的信号1、变压器低压侧开关必须断开
2、发电机检测到市电电压失压信号
备用电源禁止与市电并列运行。所以此问题不用讨论。
低压自动重合闸装置技术含量不低于高压自动重合闸,价格高且无意义。还有就是低压设备出现故障的几率较高,自动重合闸可能导致故障扩大。就是有也建议你慎重。
回复
tszdm123
2007年05月23日 10:00:43
6楼
(1)低压侧(0.4KV)备用电源自投装置的那些信号需要与高压开关柜侧连锁?
答:本人认为低压侧备用电源自投装置的信号没必要与高压开关柜侧连锁,只要把变压器的零序、瓦斯、温度保护与高压开关柜侧接好就行。
(2)备用电源自投时,一定要先切断一路进线开关,才能闭合母联吗?
答:一定要先切断故障进线开关,才能闭合母联,然后延时数秒投入备用电源。
有没有先闭合母联(允许两台变压器短暂并列运行)再切断一路进线开关的做法?
答:有。
(3)低压侧有没有自动重合闸的装置?
答:有,但是我建议不采用,如必须设此装置首先考虑安全问题。比较经济的做法是自己设计一个电路用继电器实现重合闸。

回复
lvsuccess06
2007年05月23日 11:28:16
7楼
备用电源自投不是指UPS电源,而是一用一备变压器相互切换。
我想知道如果若是两台完全相同的变压器(品牌、容量、联接组别……),并列运行有何种安全隐患?
若是先闭合母联(允许两台变压器短暂并列运行)再切断一路进线开关……
回复
zhang1400.vip
2007年05月23日 22:21:21
8楼
低压侧一般使用双电源供电系统.有两路变压器,也有一路变压器/一路发动机.转换方式为:断-检-合.使用的开关有框架断路器加机械/电气连锁形式,也有使用双电源转换负荷开关(ATS开关).但都不是先投入后切除的形式.因为这种方法太不安全.特别是在发电机为备用电源时,是绝对不允许的.
回复
lvsuccess06
2007年05月24日 09:18:39
9楼
我想知道如果若是两台完全相同的变压器(品牌、容量、联接组别……),并列运行有何种安全隐患?
用同期检测也不行吗?
回复
dennonggai
2007年05月24日 21:32:26
10楼

你所指的是变压器环网(路)运行了,而不是应急备用电源投入。环网运行是有规程的,同期检测合闸是少不了。由于投资成本问题,工厂很少采用,通常用于变电站转电(变、线)倒闸。
回复
dennonggai
2007年05月24日 22:06:13
11楼
1、变压器低压侧开关合闸条件A、高压侧检测到有电压。B、备用电源投入开关断开或检修。
2、备用电源投入开关合闸条件A、变压器低压侧开关断开或检修。B、变压器低压侧0。4KV母线无电压。
3、闭锁条件:变压器低压侧开关与备用电源开关互锁,只能有一个开关合闸。
回复