学习STRAT软件遇到2个问题
szzlw2003
szzlw2003 Lv.6
2007年05月22日 20:53:12
只看楼主

今天学习STRAT软件,有几个问题请教一下。1、在梁、板形成“网格成图”---“平面加载网格”---“网格加载”后,再进行“梁柱墙偏心”,会出现如图所示,这时图显示有空白地方,板荷的导算是否会受影响?

今天学习STRAT软件,有几个问题请教一下。

1、在梁、板形成“网格成图”---“平面加载网格”---“网格加载”后,再进行“梁柱墙偏心”,会出现如图所示,这时图显示有空白地方,板荷的导算是否会受影响?

1179838387220.jpg

szzlw2003
2007年05月22日 20:55:40
2楼
梁内偏
回复
szzlw2003
2007年05月22日 20:56:27
3楼
2、在形成梁板网格中(板己设定恒活荷载),增设次梁,再重新“交点分图”,“平面加载网格”,“网格加载”,“单元整合后,第一次输入楼板荷载没有消失,重新画分的板块又增加了荷载,这样是否有问题?
回复
szzlw2003
2007年05月22日 20:56:32
4楼
2、在形成梁板网格中(板己设定恒活荷载),增设次梁,再重新“交点分图”,“平面加载网格”,“网格加载”,“单元整合后,第一次输入楼板荷载没有消失,重新画分的板块又增加了荷载,这样是否有问题?
回复
szzlw2003
2007年05月22日 21:02:29
5楼
在对结构进行建模分析时,常常需对梁板墙柱进行多次的增减,截面变化,结构要进行各种调整,操作顺序颠三倒四,这方面的编辑功能不能弱。
回复
struct99
2007年05月23日 09:44:45
6楼


在加网格载荷时,请务必关掉辅助线(网格载荷导荷可能会传到辅助线上,而不能传到梁等构件上);板有四个节点,板自重及板上载荷只能传到板四个节点上,对于图中大板,载荷就只传到柱上而没有传到梁上,我们应关闭板,加网格载荷(板自重也以网格载荷的方式加入),同时板自重设为0。
回复
struct99
2007年05月23日 09:48:38
7楼


第一次输入的楼板载荷没有消失,变白、放大三倍,说明此载荷已不能导入。在STRAT中网格设置为图形,您可直接用删除命令删除就可以了。
回复
szzlw2003
2007年05月23日 20:54:58
8楼
多谢版主答疑。上述问题基本解决了。谢谢。
回复
szzlw2003
2007年05月23日 21:33:36
9楼

我按上述方法正确导荷后,可形成的楼板还是一样,板边没有连到梁边上,只到第一次输入梁时的轴线(中线),在后面的PLOTS接力计算的楼板是否出现问题?如图板计算后看到的空隙。
回复
szzlw2003
2007年05月23日 21:34:49
10楼
回复
szzlw2003
2007年05月23日 21:40:13
11楼

回复