2楼
因为发生火灾时,要切除非消防负荷,一般多数情况下非消防负荷大于消防负荷,如有非消防负荷
小的特例那计算总负荷时按负荷大的计算。
回复
3楼
你的问题不太妥当。这要分两种情况:1、消防用电的计算有功功率 小于 火灾时切除的一般负荷
的计算有功功率,这种情况计算总负荷时,不考虑消防负荷(当然,这是大多数情况)。2、反
之,消防用电的计算有功功率 大于 火灾时切除的一般负荷的计算有功功率时,就要按未切除的
其它负荷+消防负荷计算总负荷了。
回复
4楼
看来楼主还是新手呀。这种问题不值得回答,太小儿科咯
回复
5楼
谁不是从新手过来的???
活到老,问到老,学到老。
回复
6楼
我还是个学生,我认为消防设备属于短时运行工作制的用电设备,所以计算符合时一般不考虑
回复
7楼
着火时,其它部门还坚持生产吗?觉悟没那么高,再说消防局也不允许带火工作呀。
一着火呀,整个变压器就给消费设备一人儿使了,可劲造,每问题。
回复
8楼
也不是所有的都不考虑阿,正常工况时要使用的排风送风等消防设备就要计入总负荷。其实要计
算的是正常工况时和火灾工况时的负荷,变压器按照满足二者中最大负荷情况选择。
回复
9楼
3楼、8楼的意见是正确的,正如季节性负荷如采暖设备和制冷设备只取其大者计入总设备容量一回
事。可以参考技术措施2.5.2
回复
10楼
8楼说得很好
回复