1KW左右的小电机配线问题
小电容美眉
2004年09月06日 15:50:10
只看楼主

1KW左右的小电机配线可以用控制电缆吗?比如KVV-4X2.5。可以告诉为什么吗?谢谢

1KW左右的小电机配线可以用控制电缆吗?比如KVV-4X2.5。可以告诉为什么吗?谢谢
免费打赏
leedreamfly
2004年09月06日 16:25:09
2楼
三相?单相?
回复
arthur@dq
2004年09月06日 17:08:39
3楼
好象不行,耐压等级不够.
回复
指尖年华
2004年09月06日 18:33:19
4楼
我认为可以,原来见过电动阀门的配线就是用的KVV电缆(阀门有电机),载流量可以满足要求,
KVV电缆是500V的。
回复
大鼻山
2004年09月06日 23:49:44
5楼
呵呵,绝对同意4楼!
回复
yukanlee
2004年09月06日 23:58:38
6楼
偶就用过控缆做动力。KVV电缆还有750V的,呵呵
回复
cwp
2004年09月07日 07:05:42
7楼
只要耐压等级和载流量符合要求,我认为可以。
回复
小电容美眉
2004年09月07日 07:40:18
8楼
耐压等级是没有问题,但这里存在不存在绝缘配合问题呢?比如对各种暂态过电压的承受能力。终究控制电缆多是用于非长期载流场合,与动力电缆区别在哪?请各位再指教一下。
上哪查控制电缆载流量?
回复
tyq
2004年09月07日 08:07:55
9楼
可以用的
回复
zhoushu8
2004年09月07日 08:45:10
10楼
控制电缆可以是十几根线,截面比较小,电缆的一种而已
电力电缆最多只有5根。
回复
大鼻山
2004年09月07日 22:00:36
11楼
虽然可以,但尽量慎用
回复

相关推荐

APP内打开