西北地区部分审图意见。。。晕
zhaokaikai
zhaokaikai Lv.12
2004年09月06日 13:30:30
只看楼主

1。变电所出线线缆型规由变配电所设计方按低压屏出线开关脱扣电流确定。此条描述违背一般设计原则。。。(晕)2。预分支电缆施工难度较大,可在一层和地下层设一派接箱,内设断路器或负荷开关,在相应开关后用BV线引出至各层配电总箱。。(又晕)3。未标出配电箱进线开关之后,出线开关之前的线缆型规。。(三晕)4。住宅户内配电箱进线建议改为2x10+1x4.(我倒)看来中国真是太大了。。我真的晕了。。还要求我必须在变电所没设计情况下,选出出线电缆型规,签字盖章。。好怕怕呀。。

1。变电所出线线缆型规由变配电所设计方按低压屏出线开关脱扣电流确定。此条描述违背一般设计原则。。。(晕)
2。预分支电缆施工难度较大,可在一层和地下层设一派接箱,内设断路器或负荷开关,在相应开关后用BV线引出至各层配电总箱。。(又晕)
3。未标出配电箱进线开关之后,出线开关之前的线缆型规。。(三晕)
4。住宅户内配电箱进线建议改为2x10+1x4.(我倒)
看来中国真是太大了。。我真的晕了。。
还要求我必须在变电所没设计情况下,选出出线电缆型规,签字盖章。。好怕怕呀。。
以后不敢干西北的项目了。。。钱少事多。。人员的心态不好。。。和设计有仇。。
说话极难听。。郁闷。。大家谈谈看法。。
免费打赏
cccccc
2004年09月06日 13:50:46
2楼
同晕ing
回复
雨过天晴
2004年09月06日 13:57:57
3楼
楼主别倒,我看着也晕。第二条估计是西北地区还比较穷,觉得你的预分支电缆的钱花着心疼。
回复
zhaokaikai
2004年09月06日 14:04:44
4楼
BV导线沿桥架敷设可行吗???如果可行如何施工呀??会不会出现一根管里敷设三根同一相序
的相线和一根共用零线的可能???毕竟一大堆导线随便铺到桥架。。是没准的事。。。
好像图集上也没有导线沿桥架敷设的做法。。要是穿管就太落后了。。看着和弱电竖井差不多
了。。一堆管子。。三个字。。不习惯。。大家谈谈想法。。。
至于预分支他说是没装过。。我告诉他厂家基本可以帮他搞定,施工很方便的。只要留好板洞
就行了。。可他还说不行。。一口咬定施工麻烦。。。没人干过。。。
回复
leedreamfly
2004年09月06日 14:06:35
5楼
看着迷糊
回复
高风
2004年09月06日 15:12:11
6楼
终于又有一个掉陷阱的,得意的笑!
回复
江南小生
2004年09月06日 15:22:44
7楼
4。住宅户内配电箱进线建议改为2x10+1x4.(我倒)
这一条有明显违背住宅设计规范的要求呀


楼主说的是那儿的,我也是西北的,没有遇到过这么混帐的审图公司
回复
zhoushu8
2004年09月06日 15:45:18
8楼
同情

他不客气你也没必要客气,你以为就你爱面子,他不要面子?那就看你怎么回复他了,审图办不只
他一个审图吧,据理说他个狗粪不如,当然你不能无理取闹,

领导发现设计师都对他意见很大,水平差乱审图影响审图办声誉,就会让他乖乖地下课的。
回复
高风
2004年09月06日 16:02:43
9楼
关键是都这样,当设计习惯支配了设计规范时,谁跟谁下课去啊,呵呵!
回复
fire
2004年09月06日 16:05:13
10楼
第一条我也遇到过,施工时甲方追着问选多大电缆。
回复
zhaokaikai
2004年09月07日 09:59:08
11楼
我可以估算电缆。。但我不敢签字呀。。
西北的兄弟脾气大。。刚贫了两句。。
审图老哥就生气了。。把电话挂了。。
没办法呀。。。
银川大家听说过吗???我反正没去过。。。
回复