请问北方高大空间(机修车间)的采暖比较有效的方法?
lily16
lily16 Lv.2
2007年05月22日 11:11:53
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位高手,北方严寒地区的机修车间,有集中采暖的锅炉,热水95/70℃,一般的散热器,采用什么系统形式怎样布置散热器采暖效果会比较好,而且不太浪费?

请教各位高手,北方严寒地区的机修车间,有集中采暖的锅炉,热水95/70℃,一般的散热器,采用什么系统形式怎样布置散热器采暖效果会比较好,而且不太浪费?
yehongbinmaohui
2007年05月22日 14:03:53
2楼
燃气红外线辐射采暖,具体见SOLARONICS.COM.CN. 或北京中海贸凌云进出口有限公司.
邮件
YEHONGBIN@126.COM
回复
vincent_nk
2007年05月22日 15:00:27
3楼
上供上回沿外墙布置。
回复
喋血东京
2007年05月22日 16:53:34
4楼
我一般都是这么做的!
目前看效果不错!
回复
lily16
2007年05月22日 22:14:40
5楼
谢谢,那散热器布置在多高的地方?我看有人用下供下回串联贴地沿外墙布置,也有沿外墙布置了上下两层散热器的,但一个效果好象不太好,另一个比较浪费哇?
回复
guoqiang3211
2007年05月28日 19:40:27
6楼
在有天然气的地方一般使用燃气辐射设备,他在欧洲是高大空间的专用采暖设备


我的QQ595273415
回复
lily16
2007年05月30日 20:15:30
7楼


为啥不下供下回呢?
回复
ysg2000
2007年06月11日 15:14:32
8楼
www.reverberray.com.cn
看看这个网址
回复
libo2000
2007年06月12日 09:44:51
9楼
上供上回怎么解决停炉管道冻结问题(难道每组散热片都打开放水?)?我一直怕这个问题。
回复
mage780705
2007年06月12日 10:51:05
10楼
水平串联系统,我们这里都这么做,效果不错.
回复
lily16
2007年06月20日 11:36:03
11楼


不用的时候应该是要放空的吧~
回复

相关推荐

APP内打开