高低压配电房可以在二楼吗
design54
Lv.2
2004年09月06日 12:06:09
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
手头有一厂房工程,一层,高度大概8-10米,现业主在厂房南面分出一地方,隔为上下两层。要求将变压器、高低压配电全部放在二层的房间内,请问,高低压配电房可以在二层吗?
手头有一厂房工程,一层,高度大概8-10米,现业主在厂房南面分出一地方,隔为上下两层。要求将变压器、高低压配电全部放在二层的房间内,请问,高低压配电房可以在二层吗?
免费打赏
高风
2004年09月06日 12:19:20
2楼
可以
回复
zhaokaikai
2004年09月06日 13:16:46
3楼
没问题。。
回复
cccccc
2004年09月06日 13:42:19
4楼
条件允许最好变压器和高压放在一层
回复
zyd2003
2004年09月06日 14:02:00
5楼
可以
回复
雨过天晴
2004年09月06日 14:03:23
6楼
放也可以,但是设备运输多麻烦啊,楼板承重荷载也要加。干吗一定要放在楼上呢?没事找事
啊。
回复
zyd2003
2004年09月06日 14:07:26
7楼
可以
回复
leedreamfly
2004年09月06日 14:08:01
8楼
可以,但是比较麻烦。
回复
design54
2004年09月06日 16:32:16
9楼
谢谢大家!看来只是土建增加一点成本而已。这个系统容量有4000KVA呢!
回复
相关推荐
低压配电柜中浪涌保护器(SPD)正确的安装位置
供配电技术
2023-09-04 09:55:31
对于低压配电,从不同变压器引出双回路是否符合二级负荷的要求?
变压器
2023-08-31 17:07:19
低压配电系统的供电电制及剩余电流动作保护
供配电技术
2023-08-10 10:46:13
低压配电系统三种接地方式详解
供配电技术
2023-08-07 10:09:30
低压配电系统中过电压保护和欠电压保护属于“小众”类保护
供配电技术
2023-08-04 10:37:01
谈谈低压配电系统的失压保护
供配电技术
2023-08-02 09:55:53
建筑电气强电系统基础知识:高低压配电系统、防雷与接地系统
电气资料库
2023-07-31 09:51:49
建筑电气低压配电系统智能计算的探索
电气资料库
2023-07-24 10:42:29
低压配电柜进出线方式成本对比
供配电技术
2023-06-30 08:36:52
《求助》已有厂房内新建低压配电房
砖混结构
2023-06-28 16:11:28
低压配电系统消防负荷与非消防负荷分组方案应该如何设计才合理
防雷减灾
2023-06-27 11:03:30
低压开关设备选择及低压配电柜的设计与施工
电气资料库
2023-06-09 10:27:16
低压配电系统干线设计方式
供配电技术
2023-05-22 17:10:54
在地铁站低压配电系统中安科瑞有源电力滤波器的应用分析 安科瑞 刘川
电气资料库
2023-05-20 16:25:43
低压配电柜作用、组成以及各个配电柜的应用与区别。
供配电技术
2023-04-12 10:48:38
低压配电线路(含接户线、进户线及表箱)施工工艺
风力发电技术
2023-03-23 15:35:22
低压配电箱的安装技术性要求
建筑施工
2023-03-21 10:03:53
室内低压配电装置电气火灾原因的探讨
供配电技术
2023-03-10 15:58:11
低压配电的TN系统中,四极开关究竟该不该用?
供配电技术
2023-03-10 15:57:39
低压配电系统是什么供电电制?剩余电流动作保护装置的作用是什么
供配电技术
2023-03-09 16:33:32
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开