地下室高低压配电强化班13日开班!
b2209112861
2012年10月08日 11:24:41
只看楼主

电气专业(供配电)设计人员培训讲义 讲授内容(一):地下高低压变配电所设计主要内容介绍 一.供电系统概述1.电力系统和供电系统: a.电力系统由发电厂、电力网及电力用户(用电设备)组成。 b.供电系统由供电电源、配电网及用电设备组成。2.供电电压: a.选择电压的一般原则。参阅民规3.4.1;3.4.2。 上海地区用户用电负荷的装机容量≦350KW时,原则上由电业提供380/220V低压供电电源,当用户用电装机容量大于6300KW时,原则上采用35KV电压供电方案。

电气专业(供配电)设计人员培训讲义
讲授内容(一):地下高低压变配电所设计主要内容介绍
一.供电系统概述
1.电力系统和供电系统:
a.电力系统由发电厂、电力网及电力用户(用电设备)组成。
b.供电系统由供电电源、配电网及用电设备组成。
2.供电电压:
a.选择电压的一般原则。参阅民规3.4.1;3.4.2。
上海地区用户用电负荷的装机容量≦350KW时,原则上由电业提供380/220V低压供电电源,当用户用电装机容量大于6300KW时,原则上采用35KV电压供电方案。
b.电力线路合理输送功率和输送距离:
低压0.38KV架空线路输送功率不大于100KW,输送距离不大于0.25km;电缆线路输送功率不大于175KW,输送距离不大于0.35km;一般不要超过250m。
10KV架空线路输送功率不大于3000KW,输送距离5~15km;电缆线路输送功率不大于5000KW,输送距离小于10km。
二.负荷计算
1.负荷分级与供电要求(参阅民规3.2)
a.负荷分级:电力负荷应根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。
b.供电要求:一级负荷的供电要求;二级负荷的供电要求;三级负荷的供电要求;
2.负荷计算:一般民用建筑负荷计算采用估算法和需要系数法。
a.估算法适用于方案和初步设计阶段,可以参考表一:各类建筑物的用电指标 和表二:变压器负荷密度估算指标。
b.需要系数法适用于施工图设计阶段。需要系数的确定见表三。
3.功率因数的提高:
a.功率因数低造成的危害:降低了供电设备的供电能力;增加供电系统的有功损耗;供电线路的电压降增大。
b.提高功率因数的方法:人工补偿改善功率因数在供电系统中主要采用静电电容器补偿。补偿容量(经验做法)一般为变压器容量的20~30%。对于住宅小区补偿方式为变电所内集中补偿。
三.配电系统的接线方式
1.放射式接线:从电源点用专用开关及专用线路直接接到用户或设备的受电端,沿线没有其他负荷分支的接线为放射式接线,也称专用线供电。接线主要有单、双电源单、双回路放射式接线。下图分别为单电源(高、低压)单回路放射式接线和双电源双回路放射式接线 。双电源双回路接线方式适用于可靠性要求较高的一级负荷。
2.树干式接线:树干式接线是指由高、低压电源母线上引出的每路出线,沿线要分别连到若干个负荷点或用电设备的接线方式。下图分别为直接树干高、低压接线方式。这种接线方式适用于三级负荷。

8e7ad708gw1dx9p8ung41j.jpg

免费打赏
linfengnin
2012年10月08日 11:26:09
2楼
回复
b2209112861
2012年10月08日 11:38:19
3楼

地址:上海市杨浦区四平路1388号同济联合广场C楼402室 电话:021-33626280 QQ:2209112861
网址: www.tongjianedu.com
联系人:同建毛老师
回复
iakai
2013年05月25日 15:49:29
4楼
谢谢 分享:):)
回复

相关推荐

APP内打开