上海喷水池漏电而造成人身事故,请讨论
xudah
xudah Lv.3
2007年05月21日 21:58:47
来自于照明工程
只看楼主

新闻:两名韩籍学生在喷水池玩耍,因喷水池灯漏电身亡

新闻:两名韩籍学生在喷水池玩耍,因喷水池灯漏电身亡
hf22hf22
2007年05月22日 09:59:44
2楼
可能在做电气设计的时候没有做漏电保护吧,所以真正漏电了就要出现事故了
回复
qiuxiansheng
2007年05月22日 10:48:59
3楼
电源用220V, 保护装置未设置或只做1级保护且失灵(未做多级保护)。
回复
gdx8785
2007年05月22日 11:02:53
4楼
涉水区应采用超低压(12V)供电
回复
cai_shuming
2007年05月22日 16:46:43
5楼
看来是使用了220V电源,或水下灯漏电保护不达标
回复
xia63729
2007年05月22日 21:30:15
6楼
没有 安装所须的保护装置.加上工作态度不负责任所造成的.
回复
cjh-dh
2007年05月23日 08:40:12
7楼
0区内只能设置安全灯具,同时规范要求做LEB,另外在水池外做两到等电位带
回复
hubeixp
2007年05月23日 15:24:42
8楼
涉水区应规定采用超低压(12V)供电,且带漏电保护
回复
leemyungtaek
2007年05月23日 16:40:46
9楼
http://news.sina.com.cn/c/2007-05-21/091011860496s.shtml]

规范对于游泳池的0区规定是
在0区内,只允许用标称电压不超过12V的安全超低压供电,其安全电源应设在2区以外的地方。

喷泉、喷水池、装饰展览池等亦应采取安全保护措施。
回复
wangzhanglin
2007年05月23日 17:05:56
10楼
水中照明应用低于36V的低压电,这是有规范要求的啊
回复
wangzhanglin
2007年05月23日 17:11:21
11楼
我感觉是不是喷水池中动力泵的电源线或是泵漏电,造成水体带电;而动力电源的漏电保护没装或是没有发挥作用啊
回复

相关推荐

APP内打开