来源:炳华话电气 版权归原作者所有 “有水下灯、喷泉的喷水池一定不要下水”,这句提醒语引起大家浓厚兴趣,纷纷询问其中的原因。下面做详细说明和解释。 1、两类喷水池设计要求不同 根据国家标准GB∕T 16895.19-2017 《低压电气装置第7-702部分:特殊装置或场所的要求游泳池和喷泉》规定,喷水池分为人可以进入和人不可以进入的喷水池,前者对电击防护要求很高,需按照游泳池的标准进行设计和建设,按此标准建设代价比较大,但比较安全。《体育建筑电气设计规范》JGJ 354-2014规定如下:
来源:炳华话电气
版权归原作者所有
“有水下灯、喷泉的喷水池一定不要下水”,这句提醒语引起大家浓厚兴趣,纷纷询问其中的原因。下面做详细说明和解释。
1、两类喷水池设计要求不同
根据国家标准GB∕T 16895.19-2017 《低压电气装置第7-702部分:特殊装置或场所的要求游泳池和喷泉》规定,喷水池分为人可以进入和人不可以进入的喷水池,前者对电击防护要求很高,需按照游泳池的标准进行设计和建设,按此标准建设代价比较大,但比较安全。《体育建筑电气设计规范》JGJ 354-2014规定如下:
7.2.1 跳水池、游泳池、戏水池、冲浪池及类似场所水下照明设备应选用防触电等级为Ⅲ类的灯具,其配电应采用安全特低电压(SELV)系统,标称电压不应超过12V,安全特低电压电源应设在2区以外的地方。
12V对于水下灯问题不大,比较好实现,对人也是安全的。SELV电源在2区之外,远离水池边缘3米之外,电源远离水相对比较安全。因此人可以进入的喷水池一定要按照泳池标准设计和建设。
图1 游泳池分区示意图
另一类喷水池是不容许人进入的,这类喷水池问题最多、隐患最大,发生电击伤亡事故大多是这类喷水池。既然不容许人进入,使用220/380V电源无可非议,符合标准要求。但是在使用过程中能阻止普通市民进入喷水池吗?尤其夏天小朋友玩水是他们的天性,笔者经常看到家长带着小朋友进入喷水池。因此,悲剧往往发生在这类喷水池。
2、有喷泉泵的喷水池多半采用220/380V供电
喷泉水造型基本上由潜水泵或离心泵实现。
潜水泵只适用于小功率的、造型简单、扬程较低的喷泉,经常可以看到水池中某个位置有一个深坑就是安放潜水泵,识别度较高;
而离心泵需要建设一个水泵房,离心泵通过管路实现喷泉效果,一般离心泵功率比较大,扬程比较高,水柱高度也很高。实际工程中,泵房经常结合假山、怪石、小船、坡地等造型,既追求景观上的美感,又实现功能。
但是对喷泉泵来说12V比较困难、麻烦,很难实现大功率喷水造型。总之, 有喷泉的水池基本采用220/380V电源供电 ,不能抱有侥幸心理, 此时坚决不能下水。
3、运维是短板
现实比较残酷,我们的工程重视建设,轻视运维。众所周知,水下用电设备容易损坏。笔者曾与多家游泳池物业沟通,水下灯寿命只有2~3年,而且维护成本很高,且不便于维护。但是,对于喷泉泵来说,不及时维修意味着灾难,谁能受得了 220/380V电源 ,更何况在水中容易造成而成伤害——溺水。