有一个项目安装一个会所,大堂内一个回路安装了金卤灯(70W)16套;筒灯(13W)9套;光带(8W)30个;原因是该回路不能停电,如果停电后马上送电,会造成总配电箱跳闸(一、二级无漏电保护)。若停电后,等5分钟左右,才能送电,什么原因?什么原因请告知,多谢。
有一个项目安装一个会所,大堂内一个回路安装了金卤灯(70W)16套;筒灯(13W)9套;光带(8W)30个;原因是该回路不能停电,如果停电后马上送电,会造成总配电箱跳闸(一、二级无漏电保护)。
若停电后,等5分钟左右,才能送电,什么原因?
什么原因请告知,多谢。
2楼
学习一下
回复
3楼
学习下辖
回复
4楼
是不是空开选择太小,在热态情况下躲不过线路的尖峰电流,
回复
5楼
空开的选择符合设计要求,应该没有问题。只要把该回路的开关关掉,其他回路电都可以送上去,如果不把该回路的开关关掉,总开关的电无法送上,我们已送过多次,电送上了几秒钟就跳闸。如果把该回路的开关关掉,电全部送上后,过5分钟后送该回路的电也没有问题,灯亮总开关也不跳闸。
我想是不是“金卤灯(70W)16套;”的问题,此种灯停电后不能立即开启。那也只是该类灯不能及时点亮,好象与我说的原因无关系哟!
回复
6楼
没听说过金卤灯灯停电后不能立即开启
我想会不会是电容不能立即投入进行补偿,造成线路在启动时功率因数太低,从而线路电流过大造成的这个现象?
请高手一起分析一下
回复
7楼
非常感谢,朋友们的参与!!!
上楼,你好。我们检查了电容补偿柜的进出线,没有问题。无功补偿柜能够正常工作,
是不是还有其他原因,请高手一起分析,讨论。
回复
8楼
我们已经找到原因了。
我把它发出来,以供大家参考!!!
金卤灯停电后需等2分钟后才能合闸,不然灯容易烧坏,再加上金卤灯启动电流很大,而且灯具数量多,是造成上述事故的主要原因,也就是说金卤灯停电后不能和其他回路同时启动,如果同时启动,会造成总开关过流跳闸。几分钟再合金卤灯开关,会减少其他带整流器灯具的启动电流。