电缆沟盖板问题
gangma
gangma Lv.5
2012年10月08日 09:58:32
只看楼主

在设计一个电缆沟盖板,我按照常规情况,设计的钢筋混凝土预制盖板,电缆沟净宽1400,盖板我设计的是1600x500,厚度是100,盖板上设置4个吊环 ,但是甲方说盖板太重,维护不方便,要修改设计。不知各位高人知道不知道其他材料的盖板,最好是技术比较成熟的,因为如果是成品的,估计他们不会购买(造价原因,需要盖板数量较多),最好是可以现场预制的那种。多谢!!!

在设计一个电缆沟盖板,我按照常规情况,设计的钢筋混凝土预制盖板,电缆沟净宽1400,盖板我设计的是1600x500,厚度是100,盖板上设置4个吊环 ,但是甲方说盖板太重,维护不方便,要修改设计。不知各位高人知道不知道其他材料的盖板,最好是技术比较成熟的,因为如果是成品的,估计他们不会购买(造价原因,需要盖板数量较多),最好是可以现场预制的那种。多谢!!!
免费打赏
huoyp
2012年10月08日 10:10:25
2楼
有相关的标准图集,混凝土的不行可以换成钢盖板。
回复
ly0029
2012年10月09日 14:43:30
3楼
可以换成钢格板,施工方便,又便捷。不过要注意过路的钢板可能不太一样。
回复
小小雨
2012年10月10日 09:10:27
4楼
有相关的规范图集啊!02J331
回复
zhengreat
2012年10月10日 09:36:25
5楼
盖板不是混凝土就是钢盖板,钢盖板的话施工方便但是造价高,预制盖板就根据图集设计可以改的稍微小点
回复
dingliang-99
2012年10月10日 10:47:11
6楼
找个图集吧,很简单就改一下好了
回复
sxl2108025
2012年10月10日 11:28:24
7楼
如果是其他管沟,可用钢盖板,但是,电缆沟请慎用(防漏电,总有维护的时候)。
采用新型材料吧。老的做法:盖板四框用角钢,中间用沥青油浸过的(防腐)厚木板。
回复
awying
2012年10月11日 08:42:55
8楼
选图集吧,个人认为图集选用的都是比较省的
回复
yiqijuechen123
2012年10月11日 11:44:28
9楼
这样的盖板换成钢制的,出于造价因素,甲方不会同意。建议lz把这个大板分割成几块小板来设计,这样吊装时就方便很多。
回复
revitmai
2012年10月11日 13:56:37
10楼
我们一般室内用钢盖板 室外用预制砼盖板
回复
yanyao1981
2012年10月11日 15:15:23
11楼
1.65X0.1X0.5X2500=206公斤加上粉刷1.65X0.5X0.04X2000=66公斤,都500多斤,两个人都拉不起来