注电专业考试专题讨论之3安全
ttt001
ttt001 Lv.13
2004年09月08日 14:59:15
只看楼主

注册考试大纲的要求: 3.安全 3.1 熟悉我国工程勘察设计中必须执行的有关人身安全的法律、法规、建设标准中的强制性条文; 3.2 了解我国工程勘察设计中电气安全的概念和要求; 3.3 掌握电流对人体的效应及电击防护的基本要求; 3.4 掌握低压系统接地故障的保护设计和等电位联结的有关规定 3.5 掌握我国危险环境电力装置的特殊设计要求; 3.6 了解安全电压选择的有关规定; 3.7 了解电气设备防误操作的要求及措施;

注册考试大纲的要求:
3.安全
3.1 熟悉我国工程勘察设计中必须执行的有关人身安全的法律、法规、建设标准中的强制性条文;
3.2 了解我国工程勘察设计中电气安全的概念和要求;
3.3 掌握电流对人体的效应及电击防护的基本要求;
3.4 掌握低压系统接地故障的保护设计和等电位联结的有关规定
3.5 掌握我国危险环境电力装置的特殊设计要求;
3.6 了解安全电压选择的有关规定;
3.7 了解电气设备防误操作的要求及措施;
3.8 掌握电气工程设计的防火要求。

辅导教材内容001
3安全
3.1 法律、法规、建设标准中的强制性条文
“安全第一,预防为主”是电力工业的一贯方针,电力安全是一项复杂的系统工程,既要遵循国家的法律、条例、管理制度等政策文件,又要执行行业标准、规范和规程等技术规定。《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分、房屋建筑部分)是这一部分内容的汇总,其中所有条款均为强制性的,是工程建设强制性标准实施监督的依据。
3.2 电气安全的概念和要求
电气安全应包括电力生产、运行过程中的人身及设备安全以及相应的防范、防护措施。
3.2.1 安全距离
人与带电体、带电体与带电体、带电体与地面(水面)、带电体与其他设施之间需保持的最小距离,又称安全净距、安全间距。安全距离应保证在各种可能的最大工作电压或过电压的作用下,不发生闪络放电,还应保证工作人员对电气设备巡视、操作、维护和检修时的绝对安全。各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。安全距离既用于防止人体触及或过分接近带电体而发生触电,也用于防止车辆等物体碰撞或过分接近带电体以及带电体之间发生放电和短路而引起火灾和电气事故。安全距离分为线路安全距离、变配电设备安全距离和检修安全距离。
线路安全距离指导线与地面(水面)、杜塔构件、跨越物(包括电力线路和弱电线路)之间的最小允许距离。变配电设备安全距离指带电体与其他带电体、接地体、各种遮栏等设施之间的最小允许距离。检修安全距离指工作人员进行设备维护检修时与设备带电部分间的最小允许距离。该距离可分为设备不停电时的安全距离、工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离、工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离、带电作业时人体与带电体间的安全距离。
3.2.2 接触电压
接触电压是指当电气设备发生单相绝缘损坏时,人手接触电气设备处与站立点间的电位差。电气设备或架构的外壳一般都与接地装置连接,当电气设备单相绝缘损坏时,将有接地电流流过接地装置,在大地表面上形成了以电流入地点为中心的双曲线形状的分布电位。这时人手接触电气设备处的对地电位即为设备外壳的对地电位Ud,人脚站立处的对地电位为Ug,两者之差即为接触电压Ut0=Ud−Ug。接触电压常取地面到设备水平距离为0.8m处与设备外壳离地面垂直距离为1.8m处两点之间的电位差。接触电压主要产生于接地短路电流,也可能来自雷电流。接触电压值可通过计算或实测得到,其数值不应超过规定的安全电压值。当人体站在距电流入地点2m以外,与带电设备外壳接触时,接触电压达到最大值。
降低接触电压的措施有:①在架构设备外壳周围约1m的地中,埋设20~30的辅助接地线,并与主接地线相连接;②铺砂砾或浇混凝土或敷沥青地面以提高地表面电阻;③敷设水平均压带。
3.2.3 跨步电压
跨步电压是指人活动在具有分布是位的地面,人的两脚之间所承受的电位差。电流通过接地装置向大地流散时,在大地表面上形成了以电流入地点为中心的分布电位。此时,人走在具有分布电位的地面上,两脚间约一步距离的两点间的电位差即为跨步电压。跨步电压主要产生于接地短路电流,也可能来自雷电流。跨步电压数值和人体与电流入地点的距离以及跨步大小有关。人的跨步一般按0.8m考虑。人体距离电流入地点越远,跨步电压数值越小;当离开电流入地点20m以外时,跨步电压接近于零;越接近,则跨步电压越大。其数值不允许超过规定的安全电压值。
降低跨步电压的措施有:①深埋接地极;②采用网状接地装置,并缩小接地网的间隔;③敷设水平均压带。
3.2.4 电气安全用具
电气安全用具是电气工作人员进行电气操作或检修时发生触电、电弧灼伤、高空坠落等事故而使用的工具。电气安全用具不仅有助于完成工作任务,而且对保护人身安全起着重要作用。为保证工具的使用安全,对各种电气安全用具应注意维护、保养和进行电气试验。电气安全用具分绝缘安全用具和一般防护安全用具两大类。
绝缘安全用具指有一定绝缘强度,用以保证电气工作人员与带电体绝缘的工具。它又分为基本安全用具和辅助安全用具。基本安全用具的绝缘强度能长期耐受电气设备工作电压,可直接接触带电体。这类工具有绝缘棒、绝缘夹钳、验电器等。辅助安全用具的绝缘强度不能承受工作电压,只能用
免费打赏
ttt001
2005年02月16日 20:00:31
12楼
3.5 危险环境电力装置的特殊设计要求
危险环境主要包括爆炸性气体环境、爆炸性粉尘环境和火灾危险环境三种情况。
3.5.1 爆炸性气体环境的电气装置
(1)爆炸性气体环境危险区域的划分。爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间,按下列规定进行分区:
1)0区:连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境。
2)1区:在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。
3)2区:在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。
(2)爆炸性气体环境的电力设计应符合下列规定:
1)爆炸性气体环境的电力设计宜将正常运行时发生火花的电气设备,布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险的环境内。
2)在满足工艺生产及安全的前提下,应减少防爆电气设备的数量。
3)爆炸性气体环境内设置的防爆电气设备,必须是符合现行国家标准的产品。
4)不宜采用携带式电气设备。
(3)爆炸性气体环境电气设备的选择应符合下列规定:
1)根据爆炸性危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求,应选择相应的电气设备。
2)选用的防爆电气设备的级别和级别,不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。当存在有两种以上易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。
3)爆炸危险区域内的电气设备,应符合周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。电气设备结构应满足电气设备在规定的运行条件下不降低防爆性能的要求。
回复
ttt001
2005年02月16日 20:00:57
13楼
(4)当选用正压型电气设备及通风系统时,应符合下列要求:
1)通风系统必须用非燃性材料制成,其结构应坚固,连接应严密,并不得有产生气体滞留的死角。
2)电气设备应与通风系统联锁。运行前必须先通风,并应在通风量大于电气设备及其通风系统容积的5倍时,才能接通电气设备的主电源。
3)在运行中,进入电气设备及其通风系统内的气体,不应含有易燃物质或其他有害物质;
4)在电气设备及其通风系统运行中,其风压不应低于50Pa。当风压低于50Pa时,应自动断开电气设备的主电源或发出信号。
5)通风过程排出的气体,不宜排入爆炸危险环境;当采取有效地防止火花和炽热颗粒从电气设备及其通风系统吹出的措施时,可排入2区空间。
6)对于闭路通风的正压型电气设备及其通风系统,应供给清洁气体。
7)电气设备外壳及通风系统的小门或盖子应采取联锁装置或加警告标志等安全措施。
8)电气设备必须有一个或几个与通风系统相连的进、排气口。排气口在换气后需要妥善密封。
(5)充油型电气设备,应在没有振动、不会倾斜和固定安装的条件下采用。
(6)在采用非防爆型电气设备作隔墙机械传动时,应符合下列要求:
1)安装电气设备的房间,应用非燃烧体的实体墙与爆炸危险区域隔开。
2)传动轴与传动通过隔墙处应采用填料函密封或有同等效果的密封措施。
3)安装电气设备房间的出口,应通向非爆炸危险区域和无火灾危险的环境;当安装电气设备的房产必须与爆炸性气体环境相通时,应对爆炸性气体环境保持相对的正压。
(7)变、配电所和控制室的设计应符合下列要求:
1)变是所、配电所(包括配电室,下同)和控制室应布置在爆炸危险区域范围以外,当为正压室时,可布置在1区、2区内。
2)对于易燃物质比空气重的爆炸气体环境,布置在1区、2区附近的变电所、配电所和控制室的室内地面,应高出室外地面0.6m。
(8)爆炸性气体环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
1)电气线路应在爆炸危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设。
a)当易燃物质比空气重时,电气线路应在较高敷设或直接埋地;架空敷设时宜采用电缆桥架;电缆沟敷设时沟内应充砂,并宜设置排水设施。
b)当易燃物质比空气轻时,电气线路宜在较低处敷设或电缆沟敷设。
c)电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设。
2)敷设电气线路的沟道、电缆或钢管,所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞,应采用非燃性材料严密堵塞。
3)当电气线路沿输送易燃气体或液体的管道栈桥敷设时,应符合下列要求:
a)沿危险程度较低的管道一侧;
b)当易燃物质比空气重时,在管道上方;比空气轻时,在管道的下方。
4)敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方,不能避开时,应采取预防措施。
5)在爆炸性气体环境内,低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于工作电压,且不应低于500V。工作中性线的绝缘额定电压应与相线电压相等,并应在同一护套或管子内敷设。
6)在1区内单相网格中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线及中性线。
7)在1区内应用铜芯电缆,在2区内宜采用铜芯电缆。当采用铝芯电缆时,与电气设备的连接应有可靠的铜—铝过渡接头等措施。
8)选用电缆时应考虑环境腐蚀、鼠类和白蚁危害、周围环境温度及用电设备进线盒方式等因素。在架空桥架敷设时宜采用阻燃电缆。
9)对3~10kV电缆线路,宜装设零序电流保护;在1区内保护装置宜动作于跳闸;在2区内宜作用于信号。
回复
ttt001
2005年06月09日 17:02:37
14楼
(9)本质安全系统的电路应符合下列要求;
1)当本质安全系统电路的导体与其他非本质安全系统电路的导体接触时,应采取适当预防措施。不应使接触点处产生电弧或电流增大、产生静电感应或电磁感应。
2)连接导线当采用铜导线、引燃温度为T1~T4组时,其导线截面与最大允许电汉应符合表3−5−1的规定。
表3−5−1 铜导线截面与最大允许电流(适合于T1~T4组)
回复
ttt001
2005年06月09日 17:03:16
15楼
钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管。
为了防腐蚀,钢管连接的螺纹部分应涂以铅油或磷化膏。
在可能凝结冷凝水的地方,管线上应装设排除冷凝水的密封接头。
与电气设备的连接处宜采用挠性连接管。
(12)在爆炸性气体环境1区、2区内钢管配线的电气线路必须做好隔离密封,且应符合下列要求。
1)爆炸性气体环境1区、2区内下列各处必须做隔离密封:
a)当电气设备本身的接头部件中无隔离密封时,导体引向电气设备接头部件前的管段处;
b)直径50mm以上的钢管距引人的接线箱450mm以内处,以及直径50mm以上的钢管每距15m处;
c)相邻的爆炸性气体环境1区、2区之间;爆炸性气体环境回区、2区之间与相邻的其他危险环境或正常环境之间。
进行密封时,密封内部应用纤维作填充层的底层和隔层,以防止密封混合物流出,填充层的有效厚度必须大于钢管的内径。
2)供隔离密封用的连接部件,不应作为导线的连接或分线用。
回复
ttt001
2005年06月09日 17:03:29
16楼
(13)在爆炸性气体环境1区、2区内,绝缘导线和电缆截面的选择,应符合下列要求:
1)导体允许载流量,不应小于熔断器熔体额定电流的1.25倍,和自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。
对引向电压为1000V以下鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量,不应小于电动机额定电流的1.25倍。
(14)10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的1.5倍。在特殊情况下,采取有效措施后,可适当减少距离。
(15)爆炸性气体环境接地设计应符合下列要求:
1)按有关电力设备接地设计技术规程规定不需要接地的下列部分,在爆炸性气体环境内仍应进行接地:
a)在不良导电地面处,交流额定电压为380V及以下和直流额定电压为440V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳;
b)在干燥环境,交流额定电压为127V及以下,直流电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳;
c)安装在已接地的金属结构上的电气设备。
2)在爆炸危险环境内,电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性气体环境1区内的所有电气设备以及爆炸性气体环境2区内除照明灯具以外的其他电气设备,应采用专门的接地线。该接地线苦与相线敷设在同一保护管内时,应具有与相线相等的绝缘。此时爆炸性气体环境的金属管线,电缆的金属包皮等,只能作为辅助接地线。
爆炸性气体环境2区内的照明灯具,可利用有可靠电气连接的金属管线系统作为接地线,但不得利用输送易燃物质的管道。
3)接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。
4)电气设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置,与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置;与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。
回复
ttt001
2005年07月16日 13:42:08
17楼
3.5.2 爆炸性粉尘环境的电气装置
(1)爆炸性粉尘环境危险区域的划分。爆炸性粉尘环境应根据爆炸性粉尘混合物出现的频繁程度和持续时间,按下列规定进行划分:
1)10区:连续出现或长期出现爆炸性粉尘的环境。
2)11区:有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物的环境。
(2)爆炸性粉尘环境的电力设计应符合下列规定:
1)爆炸性粉尘环境的电力设计,宜将电气设备和线路,特别是正常运行时能发生火花的电气设备,布置在爆炸性粉尘环境以外。当需设在爆炸性粉尘环境内时,应布置在爆炸危险性较小的地点。在爆炸性粉尘环境内,不宜采用携带式电气设备。
2)爆炸性粉尘环境内的电气设备和线路,应符合周围环境条件内化学的、机械的、热的、霉菌以及风沙等不同环境条件对电气设备的要求。
3)在爆炸性粉尘环境内,电气设备最高允许表面温度应符合表3−5−4的要求。
表3−5−4 电气设备最高允许表面温度
引燃温度组别 无过负荷设备 有过负荷设备 引燃温度组别 无过负荷设备 有过负荷设备
T11 215℃ 195℃ T13 120℃ 110℃
T12 160℃ 145℃
4)在爆炸性粉尘环境采用非防爆型电气设备进行隔墙机械传动时,应符合下列要求:
a)安装电气设备的房间,应采用非燃烧体的实体墙与爆炸性粉尘环境隔开;
b)应采用通过隔墙由填料函密封或同等效果密封措施的传动轴传动;
c)安装电气设备房间的出口,应通向非爆炸和无火灾危险的环境;当安装电气设备的房间必须与爆炸性粉尘环境相通时,应对爆炸性粉尘环境保持相对的正压。
5)爆炸性粉尘环境内,有可能过负荷的电气设备,应装设可靠的过负荷保护。
6)爆炸性粉尘环境内的事故排风用电动机,应在生产发生事故情况下便于操作的地方设置事故启动按钮等控制设备。
7)在爆炸性粉尘环境内,应少装插座和局部照明灯具。如必须采用时,插座直布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点,局部照明灯直布置在事故时气流不易冲击的位置。
(3)防爆电气设备选型。除可燃性非导电粉尘和可燃纤维的11区环境采用防尘结构(标志为DP)的粉尘防爆电气设备外,爆炸性粉尘环境10区及其他爆炸性粉尘环境11区均采用尘密结构(标志为DT)的粉尘防爆电气设备,并按照粉尘的不同引燃温度选择不同引燃温度组别的电气设备。
(4)爆炸性粉尘环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
1)电气线路应在爆炸危险性较小的环境处敷设。
2)敷设电气线路的沟道、电缆或钢管,在穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞时,应采用非燃性材料严密堵塞。
3)敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方,如不能避开时,应采取预防措施。
4)爆炸性粉尘环境10区内高压配线应采用铜芯电缆;爆炸性粉尘环境11区内高压配线除用电设备和线路有剧烈振动者外,可采用铝芯电缆。
爆炸性粉尘环境10区内全部的和爆炸性粉尘环境11区内有剧烈振动的,电压为1000V以下用电设备的线路,均应采用铜芯绝缘导线或电缆。
5)爆炸性粉尘环境10区内绝缘导线和电缆的选择应符合下列要求:
a)绝缘导线和电缆的导体允许截流量不应小于熔断器熔体额定电流的1.25倍,和自动开关延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍;
b)电压为1000V以下的鼠笼型感应电动机的支线的长期允许载流量,不应小于电动机额定电流的1.25倍;
c)电压为1000V以下的导线和电缆,应按短路电流进行热稳定校验。
6)在爆炸性粉尘环境内,低压电力、照明线路用的绝缘导线和电缆的额定电压,必须不低于网络的额定电压,且不应低于500V。工作中性线绝缘的额定电压应与相线的额定电压相等,并应在同一护套和管子内敷设。
7)在爆炸性粉尘环境10区内,单相网络中的相线及中性线均应装设短路保护,并使用双极开关同时切断相线和中性线。
8)爆炸性粉尘环境10区、11区内电缆线路不应有中间接头。
9)选用电缆时应考虑环境腐蚀、鼠类和白蚁危害、周围环境温度及用电设备进线盒方式等因素。在架空桥架敷设时采用阻燃电缆。
10)对3~10kV电缆线路应装设零序电流保护;保护装置在爆炸性粉尘环境10区内宜动作于跳闸,在爆炸性粉尘环境11内直作用于信号。
(5)电压为1000V以下的电缆配线技术要求,应符合表3−5−5规定。
回复
ttt001
2005年07月16日 13:42:29
18楼
(6)在爆炸性粉尘环境内,严禁采用绝缘导线或塑料管明设。当采用钢管配线时,电压为1000V以下的钢管配线的技术要求,应符合表3−5−6规定。
表3−5−6 爆炸性粉尘环境钢管配线技术要求

项目技术要求爆炸危险区域 绝缘导线的最小截面 接线盒、分线盒 管子连接要求
10区 铜芯2.5mm2及以上 尘密型 螺纹旋合应小于5扣
11区 铜芯1.5mm2及以上铝芯2.5mm2及以上 尘密型,也可采用防尘型 螺纹旋合应不小于5扣
注:尘密型是规定标志为DT的粉尘防爆类型;防尘型是规定标志为DP的粉尘防爆类型。
钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管。为了防腐蚀,钢管连接的螺纹部分应涂以铅油或磷化膏。在可能凝结冷凝水的地方,管线上应装设排除冷凝水的密封接头。
(7)在10区内敷设绝缘导线时,必须在导线引向电气设备接头部件,以及相邻的其他区域之间作隔离密封。供隔离密封用的连接部件,不应作为导线的连接和分线用。
(8)爆炸性粉尘环境接地设计应符合下列要求。
1)按有关电力设备接地设计技术规程,不需要接地的下列部分,在爆炸性粉尘环境内,仍应进行接地:
a)在不良导体地面处,交流额定电压为380V及以下和直流额定电压400V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳;
b)在干燥环境,交流额定电压为127V及以下,直流额定电压为110V及以下的电气设备正常不带电的金属外壳;
c)安装在已接地的金属结构上的电气设备。
2)爆炸性粉尘环境内电气设备的金属外壳应可靠接地。爆炸性粉尘环境10区内的所有电气设备,应采用专门的接地线,该地线若与相线敷设在同一保护管内时,应具有与相线相等的绝缘。电缆的金属外皮及金属管线等只作为辅助接地线。爆炸性粉尘环境11区内的所有电气设备,可利用有可靠电气连接的金属管线或金属构件作为接地线,但不得利用输送爆炸危险物质的管道。
3)为了提高接地的可靠性,接地干线直在爆炸危险区域不同方向且不少于两处与接地体连接。
4)电气设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装置应分开设置,与装设在建筑物上防止直接雷击的避雷针的接地装置可合并设置,与防雷电感应的接地装置亦可合并设置。接地电阻值应取其中最低值。
回复
ttt001
2005年07月16日 13:42:44
19楼
3.5.3 火灾危险环境的电气装置
(1)火灾危险环境区域的划分。火灾危险环境应根据火灾事故发生的可能性和后果,以及危险程度及物质状态的不同,按下列规定进行分区:
1)21区:具有闪点高于环境温度的可燃液体,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。
2)22区:具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不可能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境。
3)23区:具有固定状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。
(2)火灾危险环境的电气设备和线路,应符合周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌及风沙等环境条件对电气设备的要求。
(3)在火灾危险环境中,正常运行时有火花的和外壳表面温度较高的电气设备,应远离可燃物质。
(4)在火灾危险环境中不宜使用电热器。当生产要求必须使用电热器时,应将其安装在非燃材料的底板上。
(5)在火灾危险环境内,应根据区域等级和使用条件,按表3−5−7选择相应类型的电气设备。
(6)电压为10kV及以下的变电所、配电所,不宜设在有火灾危险区域的正上面或正下面。若与火灾危险区域的建筑物毗连时,应符合下列要求:
1)电压为1~10kV配电所可通过走廊或套间与火灾危险环境的建筑物相通,通向走廊或套间的门应为难燃烧体。
回复
ttt001
2005年07月23日 13:23:33
20楼
注 1. 在火灾危险环境21区内固定安装的、正常运行时有滑环等火花部件的电机,不宜采用IP44结构。
2. 在火灾危险环境23区内固定安装的、正常运行时有滑环等火花部件的电机,不宜采用IP21结构,而应采用IP44型。
3. 在火灾危险环境21区内固定安装的、正常运行时有火花部件的电器和仪表,不宜采用IP44型。
4. 移动式和携带式照明灯具的玻璃罩,应有金属网保护。
5. 表中防护等级的标志应符合现行国家标准《外壳防护等级的分类》的规定。
6. 21区:具有闪点高于环境温度的可燃液体,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。
7. 22区:具有悬浮状、堆积状的可燃粉尘或可燃纤维,虽不可能形成爆炸混合物,但在数量和配置上能引起火灾危险的环境。
8. 23区:具有固体状可燃物质,在数量和配置上能引起火灾危险的环境。
2)变电所与火灾危险环境建筑物共用的隔墙应是密实的非燃烧体。管道和沟槽穿过墙和楼板处,应采用非燃烧性材料严密堵塞。
3)变压器室的门窗应通向非火灾危险环境。
(7)在易沉积可燃粉尘或可燃纤维的露天环境,设置变压器或配电装置时应采用密闭型的。
(8)露天安装的变压器或配电装置的外廓距火灾危险环境建筑物的外墙在10m以内时,应符合下列要求:
1)火灾危险环境靠变压器或配电装置一侧的墙应为非燃烧体。
2)在变压器或配电装置高度加3m的水平线以上,其宽度为变压器或配电装置外廓两侧各加3m的墙上,可安装非燃烧体的装有铁丝网、玻璃的固定窗。
(9)火灾危险环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
1)在火灾危险环境内,可采用非铠装电缆或钢管配线明敷设。在火灾危险环境21区或23区内,可采用硬塑料管配线。在火灾危险环境23区内,当远离可燃物质时,可采用绝缘导线在针式或鼓形瓷绝缘子上敷设。
沿末抹灰的木质吊顶和木质墙壁敷设的以及木质闷项内的电气线路应穿钢管明设。
2)在火灾危险环境内,电力、照明线路的绝缘导线和电缆的额定电压,不应低于线路的额定电压,且不低于500V。
3)在火灾危险环境内,当采用铝芯绝缘导线和电缆时,应有可靠的连接和封端。
4)在火灾危险环境21区或22区内,电动起重机不应采用滑触线供电;在火灾危险环境23区内,电动起重机可采用滑触线供电,但在滑触线下方不应堆置可燃物质。
5)移动式和携带式电气设备的线路,应采用移动电缆或橡皮软线。
6)在火灾危险环境内,当需采用裸铝、裸铜母线时,应符合下列要求:
a)需拆卸检修的母线连接处,应采用熔焊或针焊。
b)母线与电气设备的螺栓连接应可靠,并应防止自动松脱。
c)在火灾危险环境21区和23区内,母线宜装设保护罩。当采用金属网保护罩时,应采用IP2X结构。在火灾危险环境22区内母线应有IP5X结构的外罩;
7)当露天安装时,应有防雨、雪措施。
8)10kV及以下架空线路严禁跨越火灾危险区域。
回复
ttt001
2005年07月23日 13:23:59
21楼
(10)火灾危险环境接地设计应符合下列要求:
1)在火灾危险环境内的电气设备的金属外壳应可靠接地。
2)接地干线应不少于两处与接地体连接。
3.6 安全电压选择的有关规定
安全电压是不致危及人身安全的电压。安全电压值取决于人体的电阻和人体允许通过的电流。我国规定的安全电压等级,即为防止因触电造成人身直接伤害事故而采用的由特定电源供电的电压等级;还规定在正常和故障情况下,此电压等级的上限值为任何两导体间或任一导体与地间均不得超过交流(50~800Hz)有效值50V或直流(非脉动值)120V。安全电压应根据使用环境、人员和使用方式等因素选用。安全电压等级及选用举例见表3−6−l。
表3−6−1 安全电压等级及选用
回复