关于高层建筑消防分区的问题
yanzhaohui
yanzhaohui Lv.2
2004年09月05日 21:36:19
只看楼主

想请教一下各位大侠,现有一高层建筑,做室内消防时,高位水箱的水箱标高已是85米,底层的消火栓静水压大于的80m,应分区,若风高低两区,高区前10分钟可由楼顶水箱间高位水箱供水,然而低区没有设水箱的地方,请问如何保证前10分钟的消防用水量,还有可不可以和高区共用高位水箱,水管上设减压阀?请各位xdjm帮忙

想请教一下各位大侠,现有一高层建筑,做室内消防时,高位水箱的水箱标高已是85米,底层的消火栓静水压大于的80m,应分区,若风高低两区,高区前10分钟可由楼顶水箱间高位水箱供水,然而低区没有设水箱的地方,请问如何保证前10分钟的消防用水量,还有可不可以和高区共用高位水箱,水管上设减压阀?请各位xdjm帮忙
dlwyg
2004年09月05日 22:24:31
2楼
可以,在中间层分区,水箱至低区管段加减压阀组(闸阀、过滤器、可曲挠橡胶接头、减压阀、闸
阀)
回复
meiwenguang
2004年09月06日 10:54:25
3楼
可以。我同意楼上说的话。
回复
yanzhaohui
2004年09月06日 14:42:51
4楼
谢谢二位
回复
tgyd
2004年09月06日 14:52:28
5楼
现在都是这样做的。
同时系统也可以采用减压方法合用水泵。