一幢20层(建筑高度为70m)的一类高层公共建筑的室内消火栓系统,当采用临时高压给水时,请选出问题的答案,问题为:当该消火栓系统选择稳压泵为增压设施时,压力控制一般有()个;A.1;B,2;C,3;D,4,并写出分别为那些?
一幢20层(建筑高度为70m)的一类高层公共建筑的室内消火栓系统,当采用临时高压给水时,请选出问题的答案,问题为:当该消火栓系统选择稳压泵为增压设施时,压力控制一般有()个;
A.1;B,2;C,3;D,4,
并写出分别为那些?
2楼
希望有识之士伸出缓助之手
回复
3楼
应该是2个,因为要分高低区供水,一个区一个压力控制。
回复
4楼
我想有4个,如有错请各位指出
稳压泵停泵压力点,开泵压力点,消防主泵启动压力点,泄压阀开启压力点
回复
5楼
三楼的瞎掰,70米要分区吗?
我认为是3个
稳压泵起泵
稳压泵停泵同时消防泵起泵
消防泵停泵,
用的三接点的压力表
回复
6楼
我想有4个,如有错请各位指出
稳压泵停泵压力点,开泵压力点,消防主泵启动压力点,泄压阀开启压力点
————————————————————————————————————————
完全正确!
回复
7楼
其实此题是1999年全国消防专业考试,消防设备科目考试的一道题,但我又找不到答案.
回复
8楼
这题完整是这样的!
三、案例题:请在所给的选项中选择1个或1个以上答案。每题2分.其中
单项选择、多项选择的答题要求和计分方法同上。共19题。
请根据下列一段话回答62——66题:
一幢20层(建筑高度70m)的一类高层公共建筑的室内消火栓系统,当采用临时高压给水时,请选
出下列五个问题的答案。
62.该建筑高位水箱的消防储水量应按() m3设计。
A.大于 18 B. 为 16
C.为12 D.为18
63. 当室外消防给水管网完全不能供室外消防用水量,且不考虑2h延续时间的补水量时,其室内外
消防用水量分别为40L/s、30L/s,该建筑还设有湿式自动喷水灭火系统,其消防水池的容积应为
()m3。
A.504 B.597.6
C.381.6 D.612
64. 该建筑室内消火栓系统应符合下列哪些要求?()
A.消火栓间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
B.当消火栓出口的压力大于0.5Mpa时,消火栓处设置了减压装置,消防给水
系统可不采取其它防超压措施。
C.消火栓水带长度不应超过25m。
D.最不利点火栓静水压力不应低于0.07Mpa。
E.消防电梯前室应设消火栓。
65.当该消火栓系统选择稳压泵为增压设施时,压力控制点一般有()个。
A.1 B.2
C.4 D.3
66.稳压泵压力控制点分别为()。
A.稳压泵停止运行工作的压力点
B.稳压泵报警压力点
C.稳压泵启动工作压力点
D.消防主泵启动压力点
E.稳压泵向水箱补水工作压力点
回复
9楼
siceman ,你好!能将答案公布一下吗?我好看看我答得正确否?多谢了!
回复
10楼
版主,你好,我就要参加消防考试,很想一份完整的答案,包括:1999年全国消防专业考试,消防设备科
目考试和2000年全国消防专业考试,消防设备科目考试,对我复习会重要帮助.
回复
11楼
我的答案:62.(AD),63(BD),64.(ACDE),65.(C),66.(ABCD)。不知有没错,请大家指出。