消防控制室真题考试题型!相关知识点总结!
近视的火龙果
2021年04月13日 09:46:42
只看楼主

消防控制室是建筑消防系统的信息中心、控制中心、日常运行管理中心和各自动消防系统运行状态监控中心,也是建筑发生火灾和进行日常火灾演练时的应急指挥中心。 今天小编精选历年真题,给大家看下消防控制室的考试题型,并对相关考点进行了总结和学习要点建议,希望带给大家帮助,加油! 一、消防控制室的建筑防火设计 (基础考点) 设有消防联动功能的火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有消防联动功能的火灾自动报警系统和机械防排烟设施的建筑,应设置消防控制室。

消防控制室是建筑消防系统的信息中心、控制中心、日常运行管理中心和各自动消防系统运行状态监控中心,也是建筑发生火灾和进行日常火灾演练时的应急指挥中心。
今天小编精选历年真题,给大家看下消防控制室的考试题型,并对相关考点进行了总结和学习要点建议,希望带给大家帮助,加油!

一、消防控制室的建筑防火设计 (基础考点)
设有消防联动功能的火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有消防联动功能的火灾自动报警系统和机械防排烟设施的建筑,应设置消防控制室。
消防控制室的设置应符合下列规定:
1.单独建造的消防控制室,其耐火等级 不应低于二级
2.附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内 首层的靠外墙 部位,亦可设置在建筑物的 地下一层 ,但应采用耐火极限 不低于2.00h的隔墙 不低于1.50h的楼板 ,与其他部位隔开,并 应设置直通室外的安全出口
3.消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。
4.消防控制室内 严禁有与消防设施无关的电气线路及管路穿过
5.消防控制室 不应设置在电磁场干扰较强 及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房附近。

二、消防控制室内应保存下列 纸质和电子 档案资料: (此条中标红的为综合能力真题考试中出现过的选项,考点附近重点留意!标黑加粗的是在《火灾自动报警系统设计规范》中也 同时 出现的列项!)
1.建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、 重点部位位置图 等;消防安全管理规章制度、 应急灭火预案、应急疏散预案 等。
2.消防安全组织结构图 ,包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容。
3.消防安全培训记录 、灭火和应急疏散预案的演练记录。
4. 值班情况 、消防安全检查情况及巡查情况的记录。
5.消防设施一览表,包括消防设施的类型、数量、状态等内容。
6 .消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等。
7.设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料,这些资料应能定期保存和归档。

三、 具有两个或两个以上消防控制室时: (这条是真题考试出题老师的宠爱!)
1. 应确定 消防控制室和 消防控制室 。主消防控制室的消防设备应对系统内共用的消防设备进行控制,并显示其状态信息。
2. 主消防控制室 内的消防设备 应能显示各分消防控制室 内消防设备的状态信息, 并可对分消防控制室内 的消防设备及其控制的消防系统和设备 进行控制 各分消防控制室之间 的消防设备之间 可以互相传输、显示状态信息 但不应互相控制。

四、消防控制室内设备的布置应符合下列规定    
1. 设备面盘前的操作距离 单列布置时不应小于 1.5m 双列布置时不应小于 2m 。   

2. 在值班人员经常工作的一面 设备面盘至墙的距离不应小于 3m 。   3. 设备面盘后的维修距离 不宜小于 1m 。   
3.设备 面盘的排列长度大于 4m 时 ,其 两端应设置宽度不小于 1m 的通道 。   

4.与建筑其他弱电系统 合用的消防控制室内 ,消防 设备应集中设置 ,并应与其他设备间有明显间隔。


五、消防控制室对自动喷水灭火系统的控制和显示应符合下列要求:
1.应能显示 喷淋泵电源的工作状态
2.应能显示 喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态 ,并显示 水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态 消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息
3. 应能手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。

六、消防控制室的值班应急程序应符合下列要求: (这条一定要掌握、考试出现频率很高)
1.接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认;
2.火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打“119”报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;
3.值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人。

七、防控制室图形显示装置的信息记录要求: (关键字不应少于10000条)

1.应记录建筑消防设施运行状态信息,记录容量 不应少于10000条 ,记录备份后方可被覆盖。
2.应具有产品维护保养的内容和时间、系统程序的进入和退出时间、操作人员姓名或代码等内容的记录,存储记录容量 不应少于10000条 ,记录备份后方可被覆盖。
3.应记录消防安全管理信息及系统内各个消防设备(设施)的制造商、产品有效期,记录容量 不应少于10000条 ,记录备份后方可被覆盖。
4.应能对历史记录打印归档或刻录存盘归档。

八、消防控制室图形显示装置信息传输要求 (留意关键字)

1.应能在接收到火灾报警信号或联动信号后 10s内 将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。
2.应能在接收到建筑消防设施运行状态信息后 100s内 将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。
3.当具有自动向监控中心传输消防安全管理信息功能时,消防控制室图形显示装置应能在发出传输信息指令后 100s内 将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。
4.消防控制室图形显示装置应有信息传输指示灯,在处理和传输信息时,该指示灯应闪亮, 在得到监控中心的正确接收确认后,该指示灯应常亮并保持直至该状态复位 。当信息传送失败时应有声、光指示。
5.火灾报警信息应优先于其他信息传输。
6.信息传输不应受保护区域内消防系统及设备任何操作的影响。

九、消防控制室其他要求:
1. 室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。
2.室内应设有用于火灾报警的外线电话。
3.室内消防设备组成系统时,各设备之间应满足 系统兼容性 要求。
4.室内设置的消防设备应能监控并显示建筑消防设施运行状态信息,并应具有向城市消防远程监控 中心(文中简称监控中心)传输这些信息的功能。
5. 消防控制室内设置的消防设备应包括 火灾报警控制器 消防联动控制器 消防控制室图形显示装置 消防专用电话总机 消防应急广播控制装置 消防应急照明和疏散指示系统控制装置 消防电源监控器 等设备或具有相应功能的组合设备。

十、本文中未列举规范条目,请参阅《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.4条、《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010和相关规范学习。


历年真题精选


1

【2018技术实务8】 根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),关于消防控制室设计的说法,正确的是(    )。

A.设有3个消防控制室时,各消防控制室可相互控制建筑内的消防设备
B.消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息
C.一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱电系统的中央控制室合用

D.消防控制室内双列布置的设备面板前的操作距离不应小于1.5m


点击空白处查看答案

B

【解析】根据《消防控制室通用技术要求》 GB 25506-2010 3.4,各分消防控制室之间的消防设备之间可以互相传输、显示状态信息,但不应互相控制,A选项错误;根据7.3,当具有自动向监控中心传输消防安全管理信息功能时,消防控制室图形显示装置应能在发出传输信息指令后100 s内将相应信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心,B选项正确;根据《火灾自动报警系统设计规范》50116-2013 3.4.8-5,与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备间有明显间隔,C选项错误;根据3.4.8-1,设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m,D选项错误。本题答案为B。

点击空白答题丨淡出动画

2

【2019技术实务69】 关于消防控制室控制和显示功能的说法,错误的是(      )。

A.消防联动控制器应能控制并显示信号阀的工作状态

B.通过消防联动控制器手动直接控制消防水泵的控制信号的电压等级不应采用DC36V

C.消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区并显示广播分区的工作状态

D.消防联动控制器应能显示喷淋泵的工作状态


点击空白处查看答案

A

【解析】根据《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010  5.3.2,消防联动控制器对自动喷水灭火系统的控制和显示应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态,A选项错误,D选项正确;消防应急广播应能分别通过手动和按照预设控制逻辑自动控制选择广播分区、启动或停止应急广播,并在扬声器进行应急广播时自动对广播内容进行录音,C选项正确;根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013  4.1.2,消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V ,B选项正确。本题答案为A。


点击空白答题丨淡出动画

3

【2017综合能力61】消防控制室应保存建筑竣工图纸和与消防有关的纸质台账及电子资料,下列资料中,消防控制室可不予保存的是(    )。

A.消防设施施工调试记录

B.消防组织机构图

C.消防重点部位位置图

D.消防安全培训记录


点击空白处查看答案

A

【解析】根据《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010 4.1,消防控制室内应保存下列纸质和电子档案资料:
1)建(构)筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等。
2)消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等。
3)消防安全组织结构图,包括消防安全责任人,管理人,专职、义务消防人员等内容。
4)消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录。
5)值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录。
6)消防设施一览表,包括消防设施的类型、数量、状态等内容。
7)消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等。
8)设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料,这些资料应能定期保存和归档。本题答案为A。

点击空白答题丨淡出动画

4

【2018综合能力13】 某大型城市综合体设有三个消防控制室。对消防控制室的下列检查结果中,不符合现行国家标准《消防控制室通用技术要求》(GB 25506)的是(    )。

A.确定了主消防控制室和分消防控制室
B.分消防控制室之间的消防设备可以互相控制并传输、显示状态信息
C.主消防控制室可对系统内共用的消防设备进行控制,并显示其状态信息D.主消防控制室可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制


点击空白处查看答案

B

【解析】根据《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010 3.4,具有两个或两个以上消防控制室时,应确定主消防控制室和分消防控制室。主消防控制室的消防设备应对系统内共用的消防设备进行控制,并显示其状态信息;主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息,并可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制;各分消防控制室之间的消防设备之间可以互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。本题答案为B。

点击空白答题丨淡出动画

5

【2019综合能力68】 根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201),消防控制室专人值班时,关于消防设施状态的说法符合标准的要求是(      )。

A.正常工作状态下,应将自动喷水灭火系统,防排烟系统,联动控制的用于防火分隔的防火卷帘设置在自动控制状态

B.正常工作状态下,可将防排烟系统设置在手动控制状态,发生火灾时立刻将手动控制状态改为自动控制状态

C.正常工作状态下,可将联动控制的用于防火分隔的防火卷帘设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动状态转为自动控制状态

D.正常工作状态下,可将联动控制的用于防火分隔的防火门设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动控制状态转为自动控制状态

免费打赏

相关推荐

APP内打开