单桩承台的最小钢筋要不要满足0.15%的配筋率,大家又是怎么是怎么算的?(经典探讨)
洛听雨
洛听雨 Lv.12
2012年10月07日 10:49:46
只看楼主

新出的《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 第8.2.1-3规定: 扩展基础受力钢筋最小配筋率不应小于0.15%,板底受力钢筋的最小直径不应小于10mm,间距不应大于200mm,也不应小于100mm。桩基础规范对桩基础承台的配筋率没有规定,那么单桩承台的最小钢筋要不要满足0.15%的配筋率,大家又是怎么是怎么算的?因为我们这边好像不需要满足,每一次基本都是12@150来配,理由是构造就行,不受力。

未命名1.jpg
未命名.jpg
新出的《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 第8.2.1-3规定:
扩展基础受力钢筋最小配筋率不应小于0.15%,板底受力钢筋的最小直径不应小于10mm,间距不应大于200mm,也不应小于100mm。

桩基础规范对桩基础承台的配筋率没有规定,
那么单桩承台的最小钢筋要不要满足0.15%的配筋率,大家又是怎么是怎么算的?
因为我们这边好像不需要满足,每一次基本都是12@150来配,理由是构造就行,不受力。
我想听听大家的意见和看法。
希望大家参与探讨!

未命名.jpg


未命名1.jpg

免费打赏
jiegouxiaosheng
2012年10月09日 08:30:46
12楼



为什么这么说啊??? 请明示啊
回复
tiandiyishaouqi
2012年10月09日 09:54:52
13楼

单柱单桩属于柱下独立桩基,但此处的的独立桩基指的是三桩及三桩以上的独立承台
单柱单桩承台是不受力的,仅是构造上的为了方便施工才设置的(方便基础梁及柱钢筋的绑扎),也可以不设,见桩基规范4.2.4-3
结构技术措施上对于这种桩帽(人工挖孔桩)的构造要求是,桩帽每边应大于桩边200mm,桩帽高大于1000mm,并上下配不少于Φ12@150的双向钢筋
上面有人说800不够,你再核算一下锚固长度是否满足桩规4.2.5条要求
回复
cj200321700
2012年10月09日 11:56:21
14楼
单桩类似柱帽 受压为主 怎么乱套受弯啊 唉
回复
洛听雨
2012年10月09日 13:09:40
15楼
这个工程的柱子最大纵向受力钢筋为16直径。锚固为35d 。
800MM高度够的。
回复
洛听雨
2012年10月09日 13:44:40
16楼
因为柱子为T形异形柱,尺寸不规则,为了要包住柱100所以有一边拉长了,便于柱好插筋锚固。
回复
zhuyapei412
2012年10月09日 16:41:33
17楼
学习了
回复
一号楼梯
2012年10月10日 00:34:47
18楼
学习 学习
回复
潇洒一支烟
2012年11月22日 19:05:43
19楼
查了下规范,问题解决了
回复
wcgg
2013年06月14日 17:50:58
20楼
按JGJT225-2010大直径扩底灌注桩技术规程5.2.1条,如无受力,配不小于12@200即可。
回复
liuhutao
2013年06月14日 21:04:50
21楼
还想请教一下,两桩承台的构造,如何构造!?
回复

相关推荐

APP内打开