TFE-TEGDME工质的热物性参数
zhangjinbiao
Lv.2
2007年05月21日 10:55:11
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
本人正在做制冷方面的课题,有关最新的TFE-TEGDME工质的热物性参数有谁知道,想知道低温区的,我知道这个工质对目前国内做的人还不多,如果谁知道我们可以交流qq:12382225非常感谢
本人正在做制冷方面的课题,有关最新的TFE-TEGDME工质的热物性参数有谁知道,想知道低温区的,我知道这个工质对目前国内做的人还不多,如果谁知道我们可以交流qq:12382225非常感谢
免费打赏
北冰洋
2007年05月21日 12:36:47
2楼
这种新型工质TFE-TEGDME(三氟乙醇-二甲醚四甘醇)一般用于吸收式制冷中,在同样的设计条件下,采用该工质的制冷系统的基本GAX循环有较高的COP值.但在温度较高(140℃)时,较小的放气范围导致基本GAX循环COP值较低,运行性能较差。
大连理工大学的徐示鸣他们对此研究较多,可在网上搜索相关资料,我对此只是一知半解。
如果你是高校的,在教育网上应该可以很方便的查到这些资料。