【请教】不上人屋面的防水保护层怎么做?
qaz666
qaz666 Lv.11
2012年10月06日 23:36:55
来自于建筑施工
只看楼主

图纸上选用的是99J201-1图集的第7页不上人屋面W1.请问1:防水卷材施工完成后如何做保护层呢,说明是涂料或者颗粒保护层,这种保护层是怎么做的??请指教 2:防水卷材上的那一层发亮的锡纸可以算是保护层吗? 3:如果是200平方米的不上人屋面防水卷材是带保护层的,上面就不在做细石混凝土保护层了.那么这样还要在屋面做分隔缝吗?[ 本帖最后由 qaz666 于 2012-10-7 00:34 编辑

图纸上选用的是99J201-1图集的第7页不上人屋面W1.
请问1:防水卷材施工完成后如何做保护层呢,说明是涂料或者颗粒保护层,这种保护层是怎么做的??请指教
2:防水卷材上的那一层发亮的锡纸可以算是保护层吗?
3:如果是200平方米的不上人屋面防水卷材是带保护层的,上面就不在做细石混凝土保护层了.那么这样还要在屋面做分隔缝吗?

[ 本帖最后由 qaz666 于 2012-10-7 00:34 编辑 ]

2.png

免费打赏
a597553631
2012年10月07日 08:06:37
2楼
等待大大们来指教
回复
燕山赖麒麟
2012年10月07日 11:11:21
3楼
颗粒状的保护层应该是铺完防水层边烤边撒的,涂料的没接触过,个人意见效果不是很好,还是用细石混凝土好些。颗粒的或是涂料的都应该没有分格缝这种说法了。
回复
白2017
2012年10月07日 22:49:05
4楼
一般防水的是用水泥焦渣做30厚,找2%坡度,振捣密实,表面抹光,这是找坡层,如果找坡时没找平层,可以采用20厚1:3水泥砂浆,分格缝设置及做法详闽93J01 1/2,1/5.防水层(一道防水设防),2、防水卷材上的那一层发亮的锡纸可以算是保护层吗? 这个不算,一般用细石混凝土,查下规范吧,3、保温隔热层做法:25厚挤塑泡沫隔热板,上做20厚1:2.5水泥砂浆保护层(保护层均设分仓缝和分格缝
再做40厚C20细石混凝土内配 4@200双向钢筋网,分格缝设置及做法详闽93J01及有关说明,不上人屋面一次赶光。 这是我们工地的做法,希望对你有帮助
回复
chang880808
2012年10月08日 07:18:40
5楼

规范上都是很详细的好不好,设计怎么说的,怎么设计的你就怎么做呗
回复
kidult8866
2012年10月09日 20:53:54
6楼
求解释。。。
回复
yidaqiang
2012年10月09日 22:08:47
7楼
1,涂料防水可以选用聚氨酯一类的防水材料
2,那层锡箔纸不属于保护层,卷材的保护层我实际遇到的是采用的方法是:在卷材上铺设钢丝网后浇筑泡沫混凝土。
3,既然第二条中已经说了没有保护层,那么这个问题也不存在了
回复
yaa168
2012年10月10日 14:27:59
8楼
过来学习学习
回复
xukeren2008
2012年10月18日 09:00:30
9楼
这个我个人还是建议按照清单进行施工。
回复
ljx6211
2017年07月29日 07:54:39
10楼
颗粒一般指鹅卵石,涂料浅色反光起保护作用,
回复
顺风顺水
2017年07月31日 09:31:23
11楼
颗粒一般指鹅卵石,涂料浅色反光起保护作用,