继电保护
wererertettt
2007年05月21日 09:22:14
来自于继电保护
只看楼主

电流三段保护定值应如何计算?

电流三段保护定值应如何计算?
免费打赏
pht8848
2007年05月23日 10:17:58
2楼
原理上讲了
回复
xieshenglixc
2007年08月18日 20:08:59
3楼
就单电源线路来讲:I段躲开本线路末端短路电流,无时限,为速动保护;II段躲开下级线路末端短路电流,为躲开下级线路速动,时限一般定为下级线路速动固有时限加0.5秒;III段按躲开线路最大负荷电流整定,时限从整条线路末端逐级递增,越靠近电源侧时限越长。当然这是基本的原理。
回复
tianzhu5272
2007年08月19日 20:27:39
4楼
三楼说的很对!
顶! 顶顶!!   顶顶顶!!!
回复