2013发输变电专业案例真题回忆帖——一起努力让此帖不沉下去
fengzhizi200479
2012年10月05日 20:18:36
只看楼主

2012年的注册电气工程师考试结束一段时间了,真题几乎找不到,但真题对于这个考试来说重要性不言而喻,尤其是自2011年开始,题型较之前几年显然已经发生重大变化,想必大家都有体会,但我们发输变电案例真题为何这么少,虽然我没考供配电专业,但供配电专业的题型网上却有,要是网上有发输变电的真题,我宁愿花钱买来供备考用,但遗憾的是没有。我想考发输变电专业的朋友,我们只能依靠自己的回忆,尽量回忆和还原案例考题的题型,哪怕是一点点,相信大家共同努力拼凑起来对准备2013年的专业考试,一定会有所帮助。

2012年10月05日 20:27:22
2楼
我记得每年必考题中有个导体选择的,就是告诉了主变容量,根据一次手册那个表格计算回路持续工作电流后,考虑综合校正系数(温度、环境等)选择导体,几乎考的是矩形和管型导体的选择问题,基本是常规题。
还有个今年是电缆选择,我就是少考虑了其中一个因素,虽说不影响结果,但过程还是少了一步,还是错了,遗憾啊
回复
fengzhizi200479
2012年10月06日 20:31:35
3楼
抱歉,标题应该是2012发输变电专业案例真题回忆帖
回复
fengzhizi200479
2012年10月07日 13:27:50
4楼
案例中有一个关于架空线截面选择的题,穿越功率1200MVA,最大一台变压器1000MVA。
其实是导体选择的问题,同时考察对计算电流的计算,个人认为应该按穿越功率1200MVA来计算确定。
回复
fengzhizi200479
2012年10月07日 13:42:10
5楼
案例中有一个关于变压器低压侧经济运行最小负荷计算的题,由于是三圈变压器,10kV低压绕组容量不应低于变压器15%额定容量
回复
fengzhizi200479
2012年10月07日 13:46:30
6楼
案例中还有一个关于变压器损耗的题,题目中是两台1000的变压器,功率损耗计算根据《电力系统设计手册》P319公式,但考试时没弄懂是按单台计算还是按两台并列运行计算,我好像最后按单台计算的
回复
fengzhizi200479
2012年10月07日 14:16:28
7楼
线路部分,基本上考了《电力工程高压送电线路设计手册》(第二版)P179电线应力弧垂公式:
平抛物线最大弧垂公式、斜抛物线最大弧垂、导线悬垂角、还有距导线一端X处的导线弧垂计算等,但悬链线公式计算档内线长我没算出来,公式中的双曲线正弦函数不知怎么算。
基本上都是套公式就能计算出来。
回复
thugwang
2012年10月07日 17:53:06
8楼
怎么没几个人来回忆下,顶一下!
回复
zgsdythy
2012年10月07日 20:53:51
9楼
支持楼主,不得不顶!
回复
wyzx2010
2012年10月09日 16:58:53
11楼
顶一个'今年准备冲击发电'
回复
loujinpu
2012年10月09日 22:08:27
12楼
10楼是干什么的
回复